本帖最后由 资深民工 于 2019-7-19 17:31 编辑

新规范GB/T1596-2017,需水量比公式为X=m*100/125,125为对比胶砂用水量,这个说的应该是用基准水泥时的用水量,但是如果我使用的是普通硅酸盐水泥做试验,我的用水里是127,那么需水量比公式是不是变成X=m*100/127呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-15 16:37:06 | 显示全部楼层
125不得变 。兄弟有没有什么检测群,大家互相交流下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-15 17:44:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
需水量比公式为X=m*100/125,125为对比胶砂用水量,我觉得125是你实际的用水量
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-17 11:41:20 | 显示全部楼层
cui365958473 发表于 2019-7-15 17:44
需水量比公式为X=m*100/125,125为对比胶砂用水量,我觉得125是你实际的用水量 ...

125是基准水泥的用水量,如果我用的是普通硅酸盐水泥,按规范的要求做出来用水是127,所以我想知道,这要怎么处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-17 14:09:55 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
对比水泥无论使用基准水泥还是普通硅酸盐或硅酸盐水泥,对比胶砂用水量都是125ml。只不过,使用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥来做对比水泥是有条件的,一是满足GB175中强度等级42.5的要求,二就是必须使用125ml水的流动度在145-155mm之间。不满足就不能用做对比水泥。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-17 14:29:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2019-7-17 16:44 编辑

GB/T 1596-2017粉煤灰新规范里的需水量比试验 - 检测问答平台 - 工程检测论坛 - http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... 9%E7%85%A4%E7%81%B0
QQ图片20190717164601.png

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-17 14:37:50 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2019-7-17 23:43 编辑

http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... d=108739&highlight=
这里也有解释

如果有争议,使用强度用专用水泥。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-19 16:40:39 | 显示全部楼层
谢谢,我明白了