如果应变检测钢筋原材用0.00025s    0.002   0.0067可以吗/
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-26 20:36:00 | 显示全部楼层
按照228.1可以这么设置,但是平行长度选用问题,最好是上下钳口之间的距离,还有方法A可能是0.0025应该是推荐的吧 不然太小了,我记不清了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-27 11:48:18 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
静静的喜 发表于 2019-11-26 20:36
按照228.1可以这么设置,但是平行长度选用问题,最好是上下钳口之间的距离,还有方法A可能是0.0025应该是推 ...

一般试样不低于500mm的现在做试验按屈服前0.0025屈服后0.0067这样做的拉伸试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-27 19:30:10 | 显示全部楼层
周周周 发表于 2019-11-27 11:48
一般试样不低于500mm的现在做试验按屈服前0.0025屈服后0.0067这样做的拉伸试验。 ...

屈服过后强化阶段可以用0.067
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-28 09:58:07 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
静静的喜 发表于 2019-11-27 19:30
屈服过后强化阶段可以用0.067

谢谢了 强化阶段一直用0.0067s-1,换算成mm/min是不是直接乘以60?记得能力验证上需要这么填写的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-18 22:32:59 | 显示全部楼层
周周周 发表于 2019-11-28 09:58
谢谢了 强化阶段一直用0.0067s-1,换算成mm/min是不是直接乘以60?记得能力验证上需要这么填写的。 ...

请教下 我们的万能试验机也是mm/mim的单位  屈服前用0.0025 屈服后用0.0067  不应该是乘以平行长度再乘以60吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-29 14:05:58 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
M丶 发表于 2020-8-18 22:32
请教下 我们的万能试验机也是mm/mim的单位  屈服前用0.0025 屈服后用0.0067  不应该是乘以平行长度再乘以 ...

跟你理解的一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-2 20:23:40 | 显示全部楼层
想问下大佬们。万能试验机都是kN/s的单位。怎么换算过来。?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-3 20:57:28 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
aigcjc003 发表于 2020-9-2 20:23
想问下大佬们。万能试验机都是kN/s的单位。怎么换算过来。?

MPa×面积,比如16钢筋速率就是1.2-12.06kN
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-4 17:16:37 | 显示全部楼层
aigcjc003 发表于 2020-9-2 20:23
想问下大佬们。万能试验机都是kN/s的单位。怎么换算过来。?

你是说KN/S换算成mm/min?这是两种不同的检测方法,前者是应力控制,后者是应变控制,参照GB228里的方法A和方法B。