式中的α20是多少?
2019-12-17_11.26.32.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-17 13:14:27 | 显示全部楼层
温度系数,是一个固定值,与产品及产品规格型号有关 硬铝线为0.00403/℃;电工圆铜线TR型为0.00393/℃,还有一些其他的型号取一定的数值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-19 10:00:09 来自手机 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
han3376187 发表于 2019-12-17 13:14
温度系数,是一个固定值,与产品及产品规格型号有关 硬铝线为0.00403/℃;电工圆铜线TR型为0.00393/℃,还 ...

这个值去哪里查呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-19 11:49:53 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-21 10:45:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
hd327067017 发表于 2019-12-19 10:00
这个值去哪里查呢?

别的也不用查 基本都是这两种 3956附录B里有精确公式,其他的生产厂家应该有数值