[新问题] 砂浆抗压强度

[复制链接]
发表于 2020-3-5 09:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
JGJ/T70-2009规范中砂浆抗压强度计算要乘1.35的系数,目的是为了补足施工现场中不带底试模成型中水分流失损失的强度,但是规范中又明确提出了试模是带底试模。那么实际工作中强度计算要不要乘1.35呢。日常中好像普遍都不乘这个系数
论坛.png
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-5 09:54:21 | 显示全部楼层
需要乘系数的,详情看标准53页
QQ截图20200305100136.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-5 10:48:21 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
平时压强就基本达到设计强度,在乘个系数就太高了。与平时实际操作有差别
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-5 16:21:09 | 显示全部楼层
wdggsa 发表于 2020-3-5 10:48
平时压强就基本达到设计强度,在乘个系数就太高了。与平时实际操作有差别 ...

设计砂浆配合比时就按照规范要求乘以1.35系数计算怎么会过高?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-5 16:29:35 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2020-3-5 17:31 编辑

砌砖砂浆如果认真做,通过试拌提出配合比的话,为了保证配制强度和减少水泥用量降低成本的话乘以1.35的系数是必然的,既然设计配合比时考虑了这个1.35那么施工检验时必然也要使用1.35否则可能“不合格”。
砌石砂浆无需乘这个系数。
回复 支持 反对