很多节能板材的检测项目中明确规定试样的尺寸为100±1*100±1*50±1,但如果板材本身的厚度低于50mm的话就无法切割出目标试样,这个该如何解决?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-25 07:53:37 | 显示全部楼层
近几年出的新的标准上基本上都不再要求厚度了,一般都是采用原厚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-25 12:12:34 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
wangsheng371 发表于 2020-3-25 07:53
近几年出的新的标准上基本上都不再要求厚度了,一般都是采用原厚。

上回认证评审专家就问过这个问题。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-26 08:22:33 | 显示全部楼层
认证评审是来帮助提高的,遇到这样钻牛角的专家,你就虚心请教吧,不行就搞个方法偏离。软硬件都齐全的还怕评审不让过?