外墙保温用塑料锚栓拉拔试验现在应该执行哪个标准,每一组的代表批量是多少,拉力值要求多少,是固定岩棉板的,看到几个标准上的要求不太一样,请指教
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-20 15:01:19 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 检测币

个人还是认为JG/T 366-2012附录B比较适合。只有这个有明确的试验方法,而且现场保温设计上保温锚栓基本都是要求符合JG/T 366的要求。力值要求与基体相关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-21 09:13:02 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
wangsheng371 发表于 2020-4-20 15:01
个人还是认为JG/T 366-2012附录B比较适合。只有这个有明确的试验方法,而且现场保温设计上保温锚栓基本都是 ...

您的意思是拉力值的要求也按照366上来吗?按照各种砌体的要求,我查的一个标准JG/T483-2015上也有相应的要求,不知道您看过没有,图片上这个,我们更倾向于这个,您单位的锚栓拉拔报告依据标准就是336吗?
QQ图片20200421092035.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-21 10:35:06 | 显示全部楼层
1、保温锚栓所有试验方法都可以按照JG/T 366来 ,简单来说可以分两种,一种是原材料实验室检测(附录C),一种是现场检测(附录B)。 2、具体指标以委托方指定的标准为准。一般不同的保温系统指标会有区别。所以采用保温系统材料类标准时如JG/T 483-2015,也应该是委托方指定。锚栓首先要满足产品标准JG/T 366的要求然后要符合相应的保温系统指标。 3、其实我见过的N多现场蓝图上都是直接要求符合JG/T 366的要求。指标要求同时要满足符合标准要求以及设计要求。