工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2739|回复: 2

[新问题] 钢筋抗拉强度试验结果判定

[复制链接]
发表于 2020-7-15 16:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
HRB400E钢筋抗拉强度复检试验,如果扩展不确定度8MPa,实测屈服强度395,这种情况如何判定是否合格,求指教
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-15 17:12:50 | 显示全部楼层
首先,你这个扩展不确定度指的是什么?一般钢筋试验统一的是试验机进行不确定度确认,由专业计量所开具检定校准证书,8MPa如果是换算出来的结果,第一说明的应该是你们的试验机精度要求达不到要求,在这种情况下你们就不应该考虑检测的准确性而应该考虑真实性。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-15 19:54:27 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
钢筋不确定度在GB/T228.1附录里有,检定是计量检定单位对实验室仪器精度和量值溯源的符合性进行的强制性行为。不确定度是试验室对试验测量值分散性的评定,包含多种对测量值的影响因素。不是一回事。虽然我说的情况出现的不多,但毕竟有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 19:54 , Processed in 0.036893 second(s), 24 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表