HRB400E钢筋抗拉强度复检试验,如果扩展不确定度8MPa,实测屈服强度395,这种情况如何判定是否合格,求指教
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-15 17:12:50 | 显示全部楼层
首先,你这个扩展不确定度指的是什么?一般钢筋试验统一的是试验机进行不确定度确认,由专业计量所开具检定校准证书,8MPa如果是换算出来的结果,第一说明的应该是你们的试验机精度要求达不到要求,在这种情况下你们就不应该考虑检测的准确性而应该考虑真实性。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-15 19:54:27 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
钢筋不确定度在GB/T228.1附录里有,检定是计量检定单位对实验室仪器精度和量值溯源的符合性进行的强制性行为。不确定度是试验室对试验测量值分散性的评定,包含多种对测量值的影响因素。不是一回事。虽然我说的情况出现的不多,但毕竟有。