《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163-2013
《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》GB/T 230.1-2018
机械套筒硬度检测:拟申请参数套筒的硬度参数,查询规范《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163-2013中明确只有挤压套筒有硬度检测参数,但没有技术指标和相应的试验数量,请问各位大神谁做过这个参数
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-24 11:34:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2020-8-4 23:25 编辑

对套筒硬度的要求是针对生产厂家对产品原材的要求,你如果不是生产厂家质检科的就无需关心。
就像我们检测水泥时只检测水泥成品的指标,至于这个水泥的原材料质量是和我们无关的(虽然会影响水泥质量,那是水泥厂质检科的责任)。



111.png



222.png


对于使用产品用户与第三方检测单位我们关心的是产品质量。预应力锚夹具产品标准才有硬度要求,否则夹具夹不住钢绞线会打滑。

钢筋机械连接接头的检验主要要求.rar (1.12 KB, 下载次数: 24)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-31 18:37:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工说得对,一般是监理和业主要求检测套筒的硬度,是不懂,乱指挥
回复 支持 反对