工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2711|回复: 3

[新问题] 按照配合比,砼拌合站实际生产的方量是1方吗

[复制链接]
发表于 2020-10-8 10:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
按照配合比,砼拌合站实际生产的方量是1方吗
回复

使用道具 举报

发表于 2020-10-8 16:46:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2020-10-9 02:41 编辑

拌合站搅拌机容量决定了混凝土的一次出料多少,小的一次拌合混凝土小于1m3,大的一次拌合混凝土常见2~5m3,还有并联配置的方量加倍。
工程量大小、工作强度、罐车容量、资金等等因素决定了设备选型。
实际生产时是根据使用的搅拌机容量配料生产。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-9 21:31:10 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
问题没有表达清楚,我是想请教一下,按照施工配合比每1方材料用量,把水泥等各种材料投入到搅拌锅中,拌出来的砼是1方吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-9 21:43:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2020-10-10 23:35 编辑
wzm8861 发表于 2020-10-9 21:31
问题没有表达清楚,我是想请教一下,按照施工配合比每1方材料用量,把水泥等各种材料投入到搅拌锅中,拌出 ...

不管试验室出具的混凝土配合比是什么方法计算得到的,根据规范必须要通过试验检测是否存在你担心的问题(就是用容量桶检测新拌混凝土振实表观密度求修正系数),规范规定计算理论密度与实测密度误差不得大于2%,否则必须修正后才能出报告。如果不修正使用误差大于2%的配合比,那么在混凝土收方时会造成施工方与业主方的方量矛盾(金钱),责任方却是试验室。
试验室做配合比试验时按照规范操作,那么不管按照图纸计算构件总方量与按照搅拌站出料计算总方量误差都在2%之内,认为相等。此时假如衬砌工程中拌合站给出的总方量大于图纸上总的理论方量就可以认为护坡(护壁)是超挖,衬砌过厚。反之则为欠挖,衬砌厚度不足。总之,随他们怎么扯没试验方的事。
实践中曾见有试验室出混凝土报告误差达到5%以上,结果就是施工方与业主方没完没了扯皮,最后找出问题所在试验方也参入,试验方不赔钱也会损伤试验室的声誉。
  
JGJ55-2011 普通混凝土配合比设计规程(其他行业规范也有相同的规定)
JGJ55-2011 普通混凝土配合比设计规程.png



回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-10-2 06:51 , Processed in 0.039054 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表