工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2521|回复: 1

[主体结构检测] 钢筋保护层厚度检测

[复制链接]
发表于 2020-10-16 08:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在不清楚钢筋直径大小的情况下,怎么通过钢筋扫描仪(海创高科HC-GY71)判断出钢筋直径大小,从而得出正确的钢筋保护层厚度。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-3 08:37:44 | 显示全部楼层
现场施工图纸都会有钢筋的大小,如果是对未知钢筋大小进行检测一种是无破损法用仪器扫可以知道钢筋大小,第二种是破损,敲开混凝土看钢筋大小
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-6-2 03:29 , Processed in 0.060696 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表