在不清楚钢筋直径大小的情况下,怎么通过钢筋扫描仪(海创高科HC-GY71)判断出钢筋直径大小,从而得出正确的钢筋保护层厚度。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-3 08:37:44 | 显示全部楼层
现场施工图纸都会有钢筋的大小,如果是对未知钢筋大小进行检测一种是无破损法用仪器扫可以知道钢筋大小,第二种是破损,敲开混凝土看钢筋大小