工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

12
返回列表 发新帖
楼主: abeereee

[新问题] 有土建检测单位的人么,想了解一下情况

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-11-9 21:14:20 | 显示全部楼层
标准管理系统
资深民工 发表于 2020-11-6 20:09
抗渗试件加上那个套是有几十斤,重不重在于心态,自己主动玩杠铃不比这个重?再重能比老婆重?能喊别人帮 ...

感觉很奇怪额,为啥你们就4个?你们做不做土建啊?我这边之前做了个隧道,领导增加到12台,有时候还不够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-11-9 21:19:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2020-11-9 23:07 编辑
abeereee 发表于 2020-11-9 21:14
感觉很奇怪额,为啥你们就4个?你们做不做土建啊?我这边之前做了个隧道,领导增加到12台,有时候还不够 ...

我们主要做水工,水工做渗透系数只需24小时结束试验(还可以更短时间),渗透系数是算出来的。
当然,渗透系数与抗渗等级相关,可惜没有规范支持。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-11-10 11:23:05 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
理想状态下,一台抗渗仪马不停蹄全年满负荷下可以极限完成约120组抗渗(建工行业),所以看产量配置抗渗仪是必须的。我这边有30台,依然捉襟见肘,因为个别月份会井喷
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-11-10 12:50:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2020-11-10 14:46 编辑
wangsheng371 发表于 2020-11-10 11:23
理想状态下,一台抗渗仪马不停蹄全年满负荷下可以极限完成约120组抗渗(建工行业),所以看产量配置抗渗仪 ...

太可怕了,专门做抗渗都可以成立一个专业队了要多大地盘来摆那么多抗渗仪,你们不可以要求设计改为提出抗渗系数吗?
做抗渗系数要简洁快当得多。我们这里虽然现在试验、设计、地勘等等都独立出来,可是原来是同属一个单位不同部门都很熟,请他们把抗渗等级的要求改为抗渗系数很容易。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-11-10 13:47:52 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-11-10 16:15:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2020-11-10 21:40 编辑
海角 发表于 2020-11-10 13:47
那你天天压试块

三峡大坝的坝体总混凝土量为1700万立方米,单独压混凝土试块就行?
水工混凝土方量巨大一般工程也是百万方以上、参数多,一个配合比试验合同产值数万很常见,但是包含了很多很多参数需要大量试验和优化。
由于参数多、不同比较方案也多,所以只见水工混凝土配合比设计才使用正交法来减少工作量。
一般工程需要的混凝土配合比试验材料需要东风车两辆才能从工地拉到试验室。
妾身也只盼压个试块了事,奈何设计花样繁多除了要抗压还玩什么极限拉伸、抗冻、杨氏弹模、动弹模、徐变、干缩、导热系数、膨胀系数、绝热温升、抗冲磨、渗透系数……只好曲意逢迎,苦呀。