工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3819|回复: 1

[新问题] 回弹测区的标准差手算与电脑为什么始终不一致,且差距...

[复制链接]
回帖奖励 2 检测币 回复本帖可获得 1 检测币奖励! 每人限 1 次
发表于 2021-5-8 15:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 我是李俊 于 2021-5-8 16:13 编辑

回弹测区的标准差手算与电脑为什么始终不一致,且差距较大,规范才用的事DGJ32/TJ145-2012
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-8 17:04:23 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 检测币

本帖最后由 资深民工 于 2021-5-20 08:57 编辑

如果仅仅是计算最后的标准差,电脑计算与手算(计算器算)结果完全相同。(比如混凝土强度评定)
如果是输入原始回弹数据得出的结果与手算结果有出入很正常。
我地也使用地标,试验室几个“高手”制作了Excel输入原始数据可以自动剔除3个最高分3个最低分得出最终结果,结果是与完全手算有明显出入。
为什么?手算在查表处理角度修正、碳化深度、龄期的修正可以不出错,而制作Excel或编制软件时要想完全还原规范有难度(好多还需要取插值),功力不够(不能把规范的表格数值用函数完美表达)误差就表现出来了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 13:22 , Processed in 0.036376 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表