工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 4130|回复: 2

[新问题] 钢筋拉伸试验和弯曲试验长度有何要求?

[复制链接]
发表于 2021-5-22 08:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
钢筋拉伸试验长度不少于500mm,弯曲试验不少于300mm,是这样吗?有什么标准规范介绍的详细一些的?原材,焊接,机械连接试验长度都一样?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-22 09:00:27 | 显示全部楼层
建设工程质量检测见证取样送检抽样方法标准 - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/thread-292712-1-1.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-23 13:21:28 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
钢筋拉伸试验一般是从重量偏差的5根中取两根,重量偏差要求钢筋大于500mm,至于弯曲试样,要看根据仪器设备来决定,一般有横向和纵向两种仪器,冷弯和反向弯曲可能设备要求的尺寸不一样,有的设备反弯太短了不行,焊接和机械连接一般是450-500mm,虽然焊接的标准里规定有试样尺寸的计算方法,但其实没必要,工地也不会按照这个计算公式去取样。至于标准就那么几个,1499.1、1499.2、28900、228、232,机械连接107、焊接27,我只记得标准号,其他的记不住了,搜一下就知道了。

评分

参与人数 1检测币 +1 收起 理由
victor铭 + 1 这个回帖很好啊,我要给分

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 13:25 , Processed in 0.036510 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表