[新问题] 纯砂的最大干密度

[复制链接]
发表于 2021-6-26 08:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现在管道回填很多用纯中砂或者粗砂混合回填,用的就是混凝土用砂,含泥量很低,没有凝聚性,这个要做最大干密度,用GB/T 50123-2019中砂的相对密度试验做可以吗,看这一章针对的是能自由排水的砂砾土,粒径不应大于5mm,不知可否用这个方法测纯砂的最大干密度。
1624669341(1).jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-28 11:06:56 | 显示全部楼层
这个主要看设计吧,设计用的相对密度你就用相对密度,设计如果是压实系数,你就用击实做最大干密度,这两个在设计原理上还是有区别的。