工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 4102|回复: 4

[新问题] GB/T11969-2020蒸压加气混凝土 抗冻性

[复制链接]
发表于 2021-7-1 16:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
《GB/T11969-2020蒸压加气混凝土试验方法》新标准中抗冻性完成15次冻融循环完成,烘至恒质后,是直接进行冻融和平行试件抗压强度试验还是需要调节含水率到8-12%之间,抗压试验后测定含水率?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-2 14:23:24 | 显示全部楼层
烦请路过的大神们指点一下迷津,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-7 16:07:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
快乐飞到了 发表于 2021-7-2 14:23
烦请路过的大神们指点一下迷津,谢谢!

6.3.12中规定  将冻融循环试验后并经烘干的冻融试件和平行试件按4.3.1 有关规定测定抗压强度。


111.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-7 19:16:51 | 显示全部楼层
存在 发表于 2021-7-7 16:07
6.3.12中规定  将冻融循环试验后并经烘干的冻融试件和平行试件按4.3.1 有关规定测定抗压强度。

我的疑问是还用不用调节8-12%的 含水率?因为含水率要求8-12%在4.2.7中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-10 08:56:01 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
说的很清楚了,经烘干的 (冻融试件和平行试件),这个断句应该是这么断。你先烘干再去加湿到8%~12%含水率,这个操作麻烦吧,而且意义不大,条文也没提及(需要的话肯定要强调的)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-10-5 08:47 , Processed in 0.062525 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表