一组加气块级别是A3.5B05,测试出来强度3.7MPa,容重512KG/M3,按照标准判定是不合格的优等品还是直接不合格?第三方的送检结论是合格品
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-19 15:02:10 | 显示全部楼层
你得看他委托的是优等品还是合格品,委托的是优等品,结论肯定不合格。委托的是合格品,那结论合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-26 10:29:40 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
ysw720 发表于 2021-7-19 15:02
你得看他委托的是优等品还是合格品,委托的是优等品,结论肯定不合格。委托的是合格品,那结论合格。 ...

我的理解A3.5/B05的组合不是只有优等品才有的吗?我认为只要不符合这个条件的都是不合格的,B05的合格品是A2.5的吧?难道是我的理解错误了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-26 14:48:39 | 显示全部楼层
结论;样品依据GB/T11969-2008J检验,所压强度符合GB11968-2006标准要求,干密度不符合GB11968-2006标准要求。
A3.5 B05 只有优等品  没有合格品    委托单位必须把信息填完整。还有连个标准2021年8月1号全部更新实施了,检测机构变更表
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-26 15:09:57 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
yirang917 发表于 2021-7-26 14:48
结论;样品依据GB/T11969-2008J检验,所压强度符合GB11968-2006标准要求,干密度不符合GB11968-2006标准要求 ...

你理解正确啊   那结论就是不合格, 另外 他们委托的时候就应该告知 A3.5b05只有优等品,没有合格品