[新问题] 水泥问题

[复制链接]
发表于 2021-8-12 13:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
砌筑水泥做胶砂强度要把用水量(胶砂流动度)控制在180mm-190mm之间,请问做胶砂流动度试验如果流动度不满足180-190需要调整用水量吗
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-12 14:33:34 | 显示全部楼层
需要规范里有说 GB/T 3183-2017
微信图片_20210812144245.png
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-25 14:52:46 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
月月鸟 发表于 2021-8-12 14:33
需要规范里有说 GB/T 3183-2017

做强度要把流动度控制在180-190之间     我要是只做胶砂流动度呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-25 21:41:28 | 显示全部楼层
首先你得理清楚,做流动度的目的,做流动度是为了确定用水量,再来做强度的。    只做胶砂流动度是没有意义的,175里面说只需要大于180即可,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-27 10:45:57 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
王者淘金 发表于 2021-8-25 21:41
首先你得理清楚,做流动度的目的,做流动度是为了确定用水量,再来做强度的。    只做胶砂流动度是没有意义 ...

在报告上需要体现出来吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-27 14:34:05 | 显示全部楼层
规范里说的很清楚,必须先做胶砂流动度,如果胶砂流动度不在范围内,就应该调整用水量,重新做流动度使其在180-190的范围内。此时的用水量再做胶砂强度。不管什么水泥做胶砂强度都必须先做胶砂流动度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-6 09:12:57 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
yirang917 发表于 2021-8-27 14:34
规范里说的很清楚,必须先做胶砂流动度,如果胶砂流动度不在范围内,就应该调整用水量,重新做流动度使其在 ...

175里,不是所有水泥,除硅酸盐和普通硅酸盐以外的都要做                 砌筑水泥确实是的