工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 5499|回复: 5

[新问题] 建筑外墙腻子试验涂布厚度如何控制?

[复制链接]
发表于 2021-9-28 11:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
20210928115447.png
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-15 17:20:57 | 显示全部楼层
我也想知道 帮你顶上去 希望做涂料的专家出来指导一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-16 09:26:22 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
苏普洱 发表于 2021-11-15 17:20
我也想知道 帮你顶上去 希望做涂料的专家出来指导一下

后面网上做了一个,专家说原则上模型框需要计量,不过又来个问题,不知道涂料的线棒涂布器和模型框的允许偏差是多少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-23 08:21:32 | 显示全部楼层
stokar 发表于 2021-11-16 09:26
后面网上做了一个,专家说原则上模型框需要计量,不过又来个问题,不知道涂料的线棒涂布器和模型框的允许 ...

我在想做一个后,每次试验都先测一下湿膜厚度,这样可行不,起码每次都能保证厚度,类似防水涂料那样子。大家研究一下,我都刚接触涂料,很多地方不懂,希望大家互相学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-23 09:33:30 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
    1mm的搞两遍就是2mm,可不可以? 我不知道,只是说说
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-23 09:46:33 | 显示全部楼层
potheadss 发表于 2021-11-23 09:33
1mm的搞两遍就是2mm,可不可以? 我不知道,只是说说

不可以,因为要求一次成型。
回复 支持 反对

使用道具 举报