请教各位,已知幕墙的锚栓,为12厘的不锈钢(不知道材料),设计图纸说抗拉强度设计值要达到200MPa

我们的拉拔仪是KN的单位,那我们需要把压力打到多少KN,才算合格呢。。。

需要找设计院改成KN的,还是有什么公式可以套
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-26 09:28:58 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 检测币

如果拉拔的锚栓直径为12mm,要达到抗拉强度200MPa,需要把压力打到22.608KN才行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-6 10:43:50 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
goodwork168 发表于 2021-11-26 09:28
如果拉拔的锚栓直径为12mm,要达到抗拉强度200MPa,需要把压力打到22.608KN才行。 ...

22.608KN?怎么换算来的呢,老铁
回复 支持 反对