做水泥密度时,将无水煤油注入李氏瓶中至0-1ml刻度线后,放入恒温水浴中恒温30min后,刻度上升很多,都超过1了,还怎么初次读数?请问这是什么原因?


回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-3 17:44:45 | 显示全部楼层
室温高于20度时,注入高度略低于1, 室温低于20度时,注入高度略高于0。  如果室温和水温差别很大就再做调整。或者你可以让煤油温度先调整到20℃就不存在这些问题了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-4 08:38:57 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
是的,昨天反复论证,也发现问题的症结了,煤油对温度好敏感,当煤油温度接近20℃时,就不存在这种现象了。。。感谢你的指导
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-4 09:05:04 | 显示全部楼层
大哥  这冬天得开空调啊   一般做水泥试验  室温都得在20±1
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-4 13:32:08 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
1.无水煤油性质不稳定,按照国标规定的来买。2.室内温度跟水浴的温度差别过大。(我是这样想的,我做的时候也出现过这个情况)