[新问题] 7106-2019抗风压问题,求指教!

[复制链接]
发表于 2022-6-4 15:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检测币
GB/T7106-2019“9.3检测结果的评定”的变形检测、反复检测、安全检测中,当检测中试件出现损坏或功能障碍时,以相应压力差值的前一级压力差作为Pmax,反复加压和安全检测都是加压到一个固定值,没有分级加压呀,这个“前一级压力差”指什么,如何取值?

回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-6 10:34:01 | 显示全部楼层
设计6级的,做不合格,前一个压力差就是5级啦
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-8 21:03:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
实验中出现破坏情况时的压力既是符合的上限也是不符合的下限,如果是压力回零后检查到的破坏情况是无法确认的,这确实是个问题,除非你有很多样品可以不断测试,当然这也不是标准方法。