工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1612|回复: 5

[新问题] JGJ/T 70-2009建筑砂浆试验方法收缩试验

[复制链接]
发表于 2022-9-22 15:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
JGJ/T 70-2009建筑砂浆试验方法收缩试验12.0.5说每块试件结果干燥收缩值应取2位有效数字,精确至10*10的-6次方,是不是规范印刷错误,少了个小数点,是1.0*10的-6次方;因为逻辑不符合常理,且参照混凝土的收缩试验结果比表达是1.0*10的-6次方。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-22 21:51:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2022-9-23 13:25 编辑

建筑砂浆基本性能试验方法标准讲解 - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... 6%E8%AE%B2%E8%A7%A3


0000.png QQ图片20220922221235.png
建筑砂浆基本性能试验方法标准讲解.png

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-23 15:26:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2022-9-22 21:51
建筑砂浆基本性能试验方法标准讲解 - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... ...

那为什么不表达成1*10的-5次方呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-9-23 16:24:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2022-9-23 16:36 编辑
insonina 发表于 2022-9-23 15:26
那为什么不表达成1*10的-5次方呢。

这个问题我也感到困惑,所以在网上查了查,也没有找到答案。
如果印错了<建筑砂浆基本性能试验方法标准讲解>也是规范参与单位编写的,不会也因错吧?
这种表示方法不符合常用的科学计数法,但是也不能说他错,习惯就好。
就像材料试验常用兆帕土工上常用千帕,平时做材料试验多很少做土工,考虑问题换算时总觉得别扭。
规范使用了10*10的-6,我们也只好照样操作,否则和别人的数据比较时还要换算。
至于原因嘛,自己瞎猜,大概是规范制订者觉得便于比较吧。
非要刨根问底,可以联系规范主编单位陕西建科院和负责人询问。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-23 16:35:50 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2022-9-23 16:24
这个问题我也感到困惑,所以在网上查了查,也没有找到答案。
这种表示方法不符合常用的科学计数法,但是也 ...

如果要符合规范的有效数字和修约要求,比如数据结果为0.000061%,按规范表达为60*10的-6字方,结果极小,按规范0.01mm的精度和计算公式根本测量和计算不出来,实际根本做不到这种精度,根本不具有实际可操作性和合理性。规范应该有误。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-9-23 17:22:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2022-9-23 17:45 编辑
insonina 发表于 2022-9-23 16:35
如果要符合规范的有效数字和修约要求,比如数据结果为0.000061%,按规范表达为60*10的-6字方,结果极小, ...

可能吧,水工规范支持你
DL/T 5150-2017
111.png
QQ图片20220923173320.png

SL_T 352-2020 水工混凝土试验规程
SL_T 352-2020 水工混凝土试验规程.png
22222.png
回复 支持 反对