GB/T3048.4-2007
5 试验程序
51 试验环境温度
5.11 型式试验时,试样应在温度为(15~25)℃和空气湿度不大于85%的试验环境中放置足够长的时间,在试样放置和试验过程中,环境温度的变化应不超过士1℃。
应使用最小刻度为0.1℃的温度计测量环境温度,温度计距离地面应不少于1m,距离墙面应不少于10cm,距离试样应不超过1m,且二者应大致在同一高度,并应避免受到热辐射和空气对流的影响。
5.1.2 例行试验时,试样应在温度为(5~35)℃的试验环境中放置足够长的时间,使之达到温度平衡。测试结果按 6.2.2 进行电阻值换算。
这个放置足够长的时间是多久?放置足够长的时间能使之达到温度平衡? 达到温度平衡需要多久?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-4 09:29:57 | 显示全部楼层
GB/T 12706.1-2020至少12小时

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-5-31 10:31:12 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
能力验证的时候,作业指导书规定的是24h,感觉应该足够了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-5-31 11:04:24 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
至少16h,个人认为一般放置24h较为方便。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-31 11:24:46 | 显示全部楼层
l75258 发表于 2023-5-31 10:31
能力验证的时候,作业指导书规定的是24h,感觉应该足够了

有没有具体的规范要求,或者说材料达到温度平衡的时间有没有说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-2 16:05:01 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
不同直径达到温度平衡的时间不一样,所以标准没有具体要求,你自己编个作业指导书,里面规定放置24h就行。