化学植筋的轴线位置如何表示?如植在柱子上?剪力墙?楼板?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-19 15:25:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2023-6-19 16:39 编辑

这个问题难度很大吗?

把你计算好的植筋中心位按照制图规则标定在
被植筋件的相对位置上即可。
在正视图上,这个中心位用相互垂直的相交的细实线或点画线表示,交点的位置就是植筋轴心的位置,在引出的数据线上标明与被植筋件的相对位置。
如果在同一个被植筋件上有几排植筋,各排植筋粗细不一,表示方法还是一样,只是数据线表示要简洁,同径的可用连线引出,标明*孔*径,去看看工程制图好了。


轴线对称中心线一般用什么线表示

轴线对称中心线一般用细实线表示。细实线,一条连续的细直线,工程制图中常用线型之一,常用来表示过渡线、尺寸线、尺寸界线、指引线、基准线、剖面线和重合断面的轮廓线。

轴线是建筑工程施工图中的轴线是定位放线的重要依据。为了明确表示建筑物的某一部分的位置并清楚表明局部与整体的关系。在墙、柱、梁、屋架等主要承重构件的中心线处作为定位轴线,并编上轴线号。轴线是用点划线表示的,端部画有圆圈,圆圈内注明编号。

机械制图中,对称中心线和轴线是用细点划线画出的。


工程制图中,中心线和轴线的区别

1、运用的对象不同中心线:运用在孔上,经过的孔的直径;轴线:运用在轴零件里,是轴的对称线。

2、在工程制图中,使用的线不一样中心线:一般使用红色标识,或其他鲜明色彩;轴线:采用黑色线即可。

轴线的划分原则

1、砖墙的平面定位轴线(1)承重外墙的定位轴线;(2)承重内墙的定位轴线;(3)非承重墙定位轴线;(4)带壁柱外墙定位轴线。

2、变形缝处的砖墙平面定位轴线(1)当变形缝处一侧为墙体,另一侧为墙垛时的定位轴线;(2)双面墙的定位轴线;(3)带连系尺寸的双墙定位。

3、高低层分界处的墙体定位轴线

4、底层框架结构的定位轴线

5、砖墙的竖向定位  

推荐阅读:

土木工程制图(第5版)同济大学 - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... B%E5%88%B6%E5%9B%BE


《工程制图技术基础》PPT全套教程课件 - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... B%E5%88%B6%E5%9B%BE


水利水电工程制图手册 - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... B%E5%88%B6%E5%9B%BE


工程制图与建筑构造 - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... B%E5%88%B6%E5%9B%BE


SL 73.1-2013 水利水电工程制图标准 基础制图 - 水利工程标准 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... B%E5%88%B6%E5%9B%BE


画法几何与土木工程制图 - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... B%E5%88%B6%E5%9B%BE


画法几何及土木工程制图(第4版) - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... B%E5%88%B6%E5%9B%BE












回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-19 17:59:45 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
可能我问的不是很具体,填充墙一般要化学植筋,在检测时植筋位置描述是我关注de,如植筋在柱上 可以描述为1×A等,植在剪力墙上表述为1×A-B,还是有其他描述方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-19 18:05:04 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2023-6-19 15:25
这个问题难度很大吗?

把你计算好的植筋中心位按照制图规则标定在被植筋件的相对位置上即可。

可能我问的不是很具体,填充墙一般要化学植筋,在检测时植筋位置描述是我关注de,如植筋在柱上 可以描述为1×A等,植在剪力墙上表述为1×A-B,还是有其他描述方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-19 18:16:53 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2023-6-19 20:09 编辑
wenanguofeng 发表于 2023-6-19 18:05
可能我问的不是很具体,填充墙一般要化学植筋,在检测时植筋位置描述是我关注de,如植筋在柱上 可以描述 ...

比如在热交换器上,封头板上会有数百个孔,如果每个孔都引出中心线就会密密麻麻反而看不清楚,于是画出局部只引一个或数个,在数据线上标明**孔Φ*即可。
你这个问题类似解决,看看制图标准和图例。