[新问题] 钢筋残余变形测量仪精度要求在哪本标准里呀

[复制链接]
发表于 2023-7-1 14:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我在JGJ107-2016里没有找到呀
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-3 17:25:23 | 显示全部楼层
YB4503中7.2要求I级,即0.001mm,目前常用的量程260mm,分辨率0.001mm,某宝有的是
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-7-1 15:40:51 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2023-7-1 16:12 编辑

JGJ107-2016

QQ图片20230701153955.png



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-3 16:22:46 | 显示全部楼层
确实没有,设计值精确到0.01了,设备肯定不能低于这个,我们单位用的是电子显示的到0.01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-3 16:29:56 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-3 17:26:21 | 显示全部楼层
残余变形的试验步骤怎么设置呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-6 17:15:50 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
youzhi 发表于 2023-7-3 17:26
残余变形的试验步骤怎么设置呢

万能试验机编一个程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-7 08:14:47 | 显示全部楼层
PromiseU 发表于 2023-7-6 17:15
万能试验机编一个程序

编了一个,感觉不好用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-10 11:22:48 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
youzhi 发表于 2023-7-7 08:14
编了一个,感觉不好用

不好用是什么意思,符合规范要求就可以了。