这个最大残余变形量怎么测呢?是事先把百分表架在下方还是说砂袋落下后再架上百分表测定拿走砂袋后的变形量
下载.png
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-29 18:37:47 | 显示全部楼层
轻钢龙骨力学性能方法作业指导书.doc (44 KB, 下载次数: 25)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-31 08:25:52 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群

5.2墙体抗冲击性试验
5.2.1按上述装置将重量300N的砂袋,从300㎜高处自由落到垫板上持续5s将砂袋取下,3min后测定石膏板的最大残余变形量,精确至0.1㎜。
这句话测定最大残余变形量,是说试验前把表架好吗?但是这样子做如果遇到质量比较差的样品,那不是很容易弄坏百分表?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-3 16:05:04 | 显示全部楼层
1515151515 发表于 2023-7-31 08:25
5.2墙体抗冲击性试验
5.2.1按上述装置将重量300N的砂袋,从300㎜高处自由落到垫板上持续5s将砂袋取下,3m ...

人生在世干什么都有风险,要是怕打坏百分表老板喊你赔,那么请委托单位多送点试样,先不安表多试几次预估一下。
回复 支持 反对