如果在基桩检测中声波透射结果为IV类,而取的芯样又是完整的属I类桩,该怎么判断这根桩的完整性?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-15 09:15:04 | 显示全部楼层
去看看标准吧,取芯标准上明确说明适用的局限性,如果钻芯的话应该看声波测试出现的可缺陷位置,在那个位置进行钻芯,如果还是怀疑采用承载力验证应该是比较合理地
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-8-14 20:26:14 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-15 07:29:48 | 显示全部楼层
如果声透信号没有问题的话,那有可能是取芯没有取到缺陷部分。可以增加取芯孔,或者采用承载力验证。