[新问题] 柱子钢筋保护层厚度

[复制链接]
发表于 2023-12-4 15:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问柱子的保护层厚度是测量主筋还是箍筋,查资料又说主筋还有说箍筋的,具体在哪本规范有说明
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-4 16:07:40 | 显示全部楼层
设备只能测箍筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-12-5 08:30:52 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
好好去看看规范,测量一般都是测量 受力钢筋主钢筋保护层,而设计一般给的是最外侧钢筋保护层。测主筋然后再减去箍筋的直径   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-12-5 08:37:37 | 显示全部楼层
如果只是说测钢筋保护层厚度,那就是最外层钢筋即箍筋,除非就要求测受力主筋的保护层厚度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-12-5 09:07:55 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
柱子需要做保护层吗?混凝土验收规范没有要求柱子做保护层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-12-6 15:40:02 | 显示全部楼层
检测的是受力钢筋的保护层,不应该是箍筋的保护层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-12-8 10:53:19 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-12-8 16:12:55 | 显示全部楼层
50204里没有要求测柱子的保护层,好像新版的有要求,但是新版的没发布,那就按照检测梁的思路来测,梁要求测纵向受力钢筋,但是钢筋保护层的定义是最外层钢筋到混凝土面的距离,所以还要减去箍筋的直径。