聚合物防水砂浆标准关于抗渗试验有一句话不太理解:1、当六个试件中有三个试件端面呈现渗水现象时,即可停止试验,记下当时的水压值。2、当六个试件中四个未出现渗水的最大压力值,为基准砂浆试件抗渗压力。
第2句话提到的情况作为试件抗渗压力,第1句话描述的情况有什么作用呢?
请专家赐教,跪谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-1 13:40:10 | 显示全部楼层
例如0.3MPa结束时有2个试件渗水,0.4MPa出现第3个试件渗水。那么试件的抗渗压力为0.3MPa
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-2 09:57:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
和混凝土抗渗一样的判定方式,3个试件渗水停止试验,10H-1
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-9 14:51:01 | 显示全部楼层
15002021774 发表于 2024-8-1 13:40
例如0.3MPa结束时有2个试件渗水,0.4MPa出现第3个试件渗水。那么试件的抗渗压力为0.3MPa ...

感谢指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-9 14:51:19 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
changjingui 发表于 2024-8-2 09:57
和混凝土抗渗一样的判定方式,3个试件渗水停止试验,10H-1

感谢指教