工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1184|回复: 6

[新问题] 砖植筋拉拔规范

[复制链接]
发表于 2024-8-6 08:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
宿舍整修之前用的烧结砖基础,后来施工切割外墙,又打孔植筋的,这个用哪本规范能查到力值,出报告?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-9 17:22:19 | 显示全部楼层
1997li 发表于 2024-8-9 14:50
整修加固外面一层钢筋网,面层为砂浆,可以用145-2013的话,设计力值是咋算的,还是和混凝土结构的力值计 ...

1.既然加固,应该有加固设计方案,设计方采用的加固方式应该给的有检验力值,没有的话可以按145-2013中钢筋屈服强度的0.9倍计算检验标准值。
2.总之,有设计检验值的按设计,实在没有的,才可以按145-2013中规定的0.9倍屈服强度计算检验标准值。
3.PS:你这叙述实在是不清晰,钢筋到底植在哪儿?混凝土中还是砌体墙中?钢筋若是在砌体墙中应该不存在植筋一说,应该是打穿墙钢筋,钢筋原材符合设计要求就行,无需检测拉拔力值!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-8-6 10:23:52 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-6 11:01:43 | 显示全部楼层
GB/T50315-2011 砌体工程现场检测技术标准或者JGJ 145-2013,要是加固也可以按GB  50550-2010建筑结构加固工程施工质量验收规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-9 14:41:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群

对,整修加固外面一层钢筋网,砂浆面层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-9 14:50:13 | 显示全部楼层
18955876218 发表于 2024-8-6 11:01
GB/T50315-2011 砌体工程现场检测技术标准或者JGJ 145-2013,要是加固也可以按GB  50550-2010建筑结构加固 ...

整修加固外面一层钢筋网,面层为砂浆,可以用145-2013的话,设计力值是咋算的,还是和混凝土结构的力值计算公式一样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-9 18:10:43 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
18955876218 发表于 2024-8-9 17:22
1.既然加固,应该有加固设计方案,设计方采用的加固方式应该给的有检验力值,没有的话可以按145-2013中钢 ...

钢筋植在砌体墙
回复 支持 反对

使用道具 举报