工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1586|回复: 8

[新问题] 冷轧带肋钢筋断后伸长率结果修约问题

[复制链接]
发表于 2024-8-9 09:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如图,检测结果修约到1%,但是技术指标是14.0%,检测结果比技术指标修约还少一位,如何理解?
2.png
3.png
1.png
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-9 11:02:31 | 显示全部楼层
修约间隔与规定值没有直接联系吧,修约间隔只与结果有关系,与规定值没多少关系。照你这样理解,你截图方框内容可能更迷糊了!举个例子吧,规定值≥14.0%,计算检测值14.6%,修约间隔1%,修约后检测结果应为15%,>规定值14.0%,不知道明不明白!
1.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-12 10:57:31 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
18955876218 发表于 2024-8-9 11:02
修约间隔与规定值没有直接联系吧,修约间隔只与结果有关系,与规定值没多少关系。照你这样理解,你截图方框 ...

意思这么理解: 结果可能大于10%   检测结果比如是14.6% 修约到1%就是15%>规定值14.0%;可能小于10%,检测结果比如是8.3% 修约到0.5%  就是8.5%<规定值14.0%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-13 08:02:48 | 显示全部楼层
就是这样的,,修约间隔只与结果修约有关,修约后的结果才与规定值(性能范围)比较,所以,修约间隔与规定值(性能范围)无直接关系!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-13 09:02:55 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
应该是标准没考虑到,建议以规定为准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-13 15:40:09 | 显示全部楼层
18955876218 发表于 2024-8-9 11:02
修约间隔与规定值没有直接联系吧,修约间隔只与结果有关系,与规定值没多少关系。照你这样理解,你截图方框 ...

如果规定值≥14.0%,计算检测值13.6%,这个应该是判定合格吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-13 17:55:02 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-21 08:50:03 | 显示全部楼层
修约间隔1%,规定值0.1%。肯定不对。修约间隔那能比规定值还大,这样怎么比较
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-22 08:55:21 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
产品标准变更,技术要求提高;判定标准和试验方法相对落后........
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 04:20 , Processed in 0.044929 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表