有个验收规范还是什么规范要求了加气墙体吸水率问题    有老师知道这是哪本吗      
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-20 16:54:06 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-26 09:23:41 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
相关规范没有提到吸水率的问题,可能是吸水率大,但有含水率规定。
GB 50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范,第9章“填充墙砌体工程”中:9.1.2砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。9.1.5   2吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块的相对含水率40%~50%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-27 19:30:32 | 显示全部楼层
GB 50411节能验收规范也有要求做,但是没有相应的判定指标的规范,设计一般也没有相关要求~