丁百湛 沈凌霄 (淮安市建筑工程检测中心有限公司 江苏223001)
[摘要通过对混凝土实心砖、承重混凝土多孔砖和非承重混凝土空心砖三个相关国家标准的学习,进一步了解掌握混凝土砖的性能和试验方法的不同。 [关键词混凝土 实心砖 多孔砖 空心砖
1、 引言 从2007年至今,国家质量监督检验检疫总局陆续发布了GB/T21144-2007《混凝土实心砖》、GB/T24492-2009《非承重混凝土空心砖》、GB25779-2010《承重混凝土多孔砖》三个混凝土砖标准,形成了适用于不同结构墙体的混凝土砖产品,为推动非烧结砖的使用将起到巨大的促进作用。 2、 三个标准的主要技术性能 混凝土实心砖、多孔砖和空心砖产品标准的主要性能列于表1 表1: 混凝土实心砖、多孔砖、空心砖标准主要性能比较 序号 | 内容 | GB/T21144-2007 《混凝土实心砖》 | GB25779-2010 《承重混凝土多孔砖》 | GB/T24492-2009 《非承重混凝土空心砖》 | 1 | 适用范围 | 建筑物、构筑物用砖 | 承重结构用砖 | 非承重结构部位用砖 | 2 | 密度等级 | 分为A、B、C三级 (A级要求强度等级最高) | 无要求 | 分为八个密度等级 (600-1400kg/m3) | 3 | 强度等级 | 分为六个等级: (MU15~MU40) | 分为三个等级: MU15、MU20、MU25 | 分为三个等级: MU5、MU7.5、MU10 | 4 | 最大吸水率 | 分为三级: ≤11%、≤13%、≤17% | ≤12% | 无要求 | 5 | 干燥收缩率 | ≤0.050% | ≤0.045% | ≤0.065% | 6 | 相对含水率 | 分为三级: ≤40%、≤35%、≤30% | 分为三级: ≤40%、≤35%、≤30% | 分为三级: ≤40%、≤35%、≤30% | 7 | 抗冻性 | 分为四级: F15、F25、F35、F50 | 分为四级: D15、D25、D35、D40 | 分为四级: D15、D25、D35、D40 | 8 | 碳化系数 | ≥0.80 | ≥0.85 | ≥0.80 | 9 | 软化系数 | ≥0.80 | ≥0.85 | ≥0.75 | 10 | 放射性 | 无要求 | 符合GB6566的规定 | 符合GB6566的规定 |
从表1可以看出,三个标准适用于不同部位用砖的要求,其中相对含水率、抗冻性两项性能要求三者一致,其余七项性能均有程度不同的技术要求。检测人员不能混淆,避免误判。 3、 三个标准检测方法的区别 混凝土实心砖、多孔砖和空心砖产品标准中主要性能的试验方法有些不同,不能混用,详见表2。 表2:混凝土实心砖、多孔砖、空心砖试验方法比较 序号 | 检测项目 | GB/T21144-2007 《混凝土实心砖》 | GB25779-2010 《承重混凝土多孔砖》 | GB/T24492-2009 《非承重混凝土空心砖》 | 1 | 密度 | 按GB/T4111进行 试件数量:3块 | —— | 按GB/T4111进行 试件数量:5块 | 2 |
强度 | 按GB/T21144-2007附录A进行 粘结材料:水泥净浆 制备方法: 1)40≤h<90mm时,两半截砖叠放坐浆 2)h≥90mm时,整块砖坐浆 试件数量:10块 | 按GB25779-2010附录A进行 粘结材料:1)1:3 水泥砂浆2)快硬硅胶酸盐水泥或高强石膏粉 制备方法 1) H/B≥0.6时,整块砖坐浆 2) H/B<0.6时,两块砖叠放粘结 试件数量:5块、10块(H/B<0.6时) | 按GB/T24492-2009附录A进行 粘结材料:水泥或高强石膏粉 制备方法: 1)H/B≥0.6时,整块砖坐浆 2)H/B<0.6时,两块砖叠放粘结 试件数量:5块、10块(H/B<0.6时) | 3 | 最大吸水率 | 按GB/T4111进行 | 按GB/T4111进行 | —— | 4 | 干燥收缩率 相对含水率 | 按GB/T4111进行,标距为150mm 试件数量3块 | 同前 | 同前 | 5 | 抗冻性 | 按GB/T4111进行,按GB/T21144附录A冻后抗压 试件数量:10块 | 按GB/T4111进行,按GB25779附录A冻后抗压 试件数量:10块或20块(H/B<0.6时) | 按GB/T4111进行,按GB/T24492附录A冻后抗压 试件数量:10块或20块(H/B<0.6时) | 6 | 碳化系数 | 按GB/T21144附录B进行 试件数量:10块 | 按GB25779附录B进行 试件数量:12块或22块(H/B<0.6时) | 按GB/T24492附录B进行 试件数量:12块或22块(H/B<0.6时) | 7 | 软化系数 | 按GB/T21144附录C进行 试件数量:10块 | 按GB25779附录C进行 试件数量:10块或20块(H/B<0.6时) | 按GB/T24492附录C进行 试件数量:10块或20块(H/B<0.6时) | 8 | 孔洞率或空心率 | _______ | 按GB/T4111进行 试件数量:3块 | 按GB/T4111进行,试件数量:3块 |
从表2可以看出,三种砖在做吸水率、干燥收缩率等指标时方法相同。在做密度、抗冻性、碳化系数和软化系数时方法相同,只是试件数量有所不同。尤其是砖强度试验各个标准的样品数量、粘结材料、制备方法均有所区别,不得混用。另外,GB/T24492-2009《非承重混凝土空心砖》规定密度试验需5块样品似乎有所不妥,因为砖的密度和空心率试验往往同时进行,均按GB/T4111-1997《混凝土小型空心砌块试验方法》进行,而此标准方法中也只要3块试件即可。 4、 三种混凝土砖实测抗压强度比较 我们分别就三种混凝土砖依据各自产品标准规定的成型方法制备养护到期后进行抗压试验,其结果见表3 表3 混凝土实心砖、多孔砖、空心砖抗压强度试验结果比较 序号 | 内容 | GB/T21144-2007 混凝土实心砖 | GB/T25779-2010 承重混凝土多孔砖 | GB/T24492-2009 非承重混凝土空心砖 | 1 | 试件尺寸(mm) | 240×115×53 | 240×115×90 (H/B=0.78 >0.6) | 190×90×90 (H/B=1.0 >0.6) | 2 | 抗压强度 (MPa) | 单块值 | 平均值 | 单块值 | 平均值 | 单块值 | 平均值 | 15.2 16.0 16.8 15.7 15.6 15.9 16.2 16.4 15.8 15.8 |
15.9 (符合MU15等级) | 16.8 17.2 16.6 16.7 16.5 | 16.8 (符合MU15等级) | 8.0 7.8 7.5 7.8 7.8 | 7.8 (符合MU7.5等级) | 3 | 成型方法 | 采用两半截砖叠放坐浆 粘接材料:P.042.5水泥净浆 养护条件:(20±5)℃不通风养护3天 | 采用整块砖坐浆 粘结材料:1:3水泥砂浆 (水泥为P.042.5) 养护条件:(20±5)℃试验室内养护72h | 采用整块砖坐浆 粘结材料:P.042.5水泥净浆 养护条件:(20±5)℃,相对湿度不大于80%的室内养护24h |
从表3可以看出三种砖成型方法、粘结材料、养护条件、试件数量各有异同,特别要注意承重混凝土多孔砖是用水泥砂浆粘结而不是水泥净浆。另外,非承重混凝土空心砖养护龄期只需24h即可,不必养护3天。 5、 结语: 通过对混凝土实心砖、多孔砖和空心砖标准的学习和试验,我们进一步掌握了混凝土砖的性能,同时注意三者的异同点,特别是强度等级划分、碳化系数、软化系数等指标和试件数量多少、成型方法、粘结材料的不同,避免误检误判。 参考文献 [1]GB/T21144-2007《混凝土实心砖》 [2]GB25779-2010《承重混凝土多孔砖》 [3]GB/T24492-2009《非承重混凝土空心砖》 [4]GB/G4111-1997《混凝土小型空心砌块试验方法》 |