QB/T 3897-1999镀锌层电焊网试验详细指南 1.取样方法 同一厂家、同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次,当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次 2.试验项目: 焊点抗拉力及镀锌层质量 3. 评定标准: A、 镀锌层电焊网 QB/T 3897-1999 焊点抗拉力 度锌层质量应大于122g/m2 B、JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》指标与上边相同。 4. 检测试验项目方法标准: 镀锌层质量 GB/T 2973-2004 焊点抗拉力QB/T 3897-1999 5.试验方法 ⑴ 试验环境:温度23±2℃,相对湿度50±5%。 (2) 试验步骤 ① 焊点抗拉力 仪器设备:拉力试验机,量程2000N 精度1%。 实验步骤:在网上任取5点,进行拉力试验,取其平均值。长度一般为一边4个点左右。 ② 镀锌层重量 a、 试验原理: 重量法的原理是用含有抑制剂的盐酸将试样镀锌层溶解去,用试样去掉锌层前后的质量和去掉锌层后的直径,计算镀锌钢丝单位表面积上的锌层质量。 b、试样制备: I、 试样长度按下表切取。 II、 在切取试样时,应小心注意避免表面损伤。局部有明显损伤的试样不得使用。 III、 试验前的试样应用乙醇、汽油等溶剂擦洗。必要时再用氧化镁糊剂轻,并用水洗净后迅速干燥。 c、 重量法试验溶液 选用下列溶液之一作为试验溶液,但仲裁试验应用溶液a。 I、 用3.5g六次甲基四胺( )溶于500ml的浓盐酸(相对密度为1.18以上)中,用蒸馏水稀释至1000ml。 II、 用32g三氯化锑( )或20g三氯化二锑( )溶于1000ml盐酸(相对密度为1.18以上)作为原液,用上述盐酸100ml加5ml原液的比例配置试验溶液。 III、 试验溶液在还能溶解锌层的条件下,可反复使用。 d、重量法试验条件和步骤 I、 称量试样去掉锌层前的质量,钢丝直径不大于0.80mm至少精确至0.001g钢丝直径大于0.80mm至少精确至0.01g。 II、 将试样完全浸至在试验溶液中,试样比容器长时,可将试样做适当弯曲或卷起来。试验过程中,试验溶液温度不得超过38℃。 III、 待氢气的发生明显减少,锌层完全溶解后,取出试样立即水洗后用棉布擦净充分干燥,再次称量试样去掉锌层后的质量,钢丝直径不大于0.80mm至少精确至0.001g,钢丝直径大于0.80mm至少精确至0.01g。 IV、 测量试样去掉锌层后的直径,应在同圆周上两个相互垂直的部位各测一次,求其平均值。精确至0.01mm。 e、 重量法试验结果计算 钢丝锌层质量按式(1)计算: …………………………………(1) 式中: W——钢丝单位表面积上的锌层质量,单位为每克每平方米( ); ——试样去掉锌层前的质量,单位为克(g); ——试样去掉锌层后的质量,单位为克(g); d——试样去掉锌层后的直径,单位为毫米(mm); 1960——常数。 根据需方要求,钢丝镀锌层厚度可按式(2)计算: ……………………………………..……..(2) 式中: ——镀层近似厚度,单位为毫米(mm); ρ——镀锌层密度,单位为克每立方厘米( )(纯锌层的密度为7.2 )。 |