工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2404|回复: 4

[工程质量鉴定] 建筑工程质量鉴定文书编制规定(试行)

[复制链接]
发表于 2012-2-15 09:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
建筑工程质量鉴定文书编制规定(试行)
2009-09-29 上午 08:09:27   总点击数:4036
广东省建设工程质量安全监督检测总站
二○○八年十月

第一章 总  则
  第一条 为规范建设工程质量鉴定文书编制工作,提高鉴定文书质量,制定本规定。
  第二条 本规定适用于一般工业与民用建筑工程质量鉴定文书编制。司法鉴定文书格式除应符合本规定外,还应符合司法鉴定文书规范要求。
  第三条 建筑工程质量鉴定文书是在工程质量检测鉴定过程中形成的按一定规格体例编写的文书。
  第四条 建筑工程质量鉴定文书的编制必须贯彻执行国家和省有关工程建设的政策和法令,应符合国家、行业及地方工程建设标准和规范;必须使用国家统一的术语和国家法定计量单位。
  第五条 建筑工程质量鉴定文书一般由封面、正文和附件组成。附件资料可采用表格式或拟制式,鉴定文书正文一般采用拟制式。
第二章 封面及正文
  第六条 鉴定文书的封面应当写明鉴定文书的类别、鉴定文书编号、项目名称、地址及相关主要信息、鉴定机构名称、鉴定文书制作日期;封二应当写明文书目录、鉴定机构的地址和联系电话。需要声明的,声明内容也可放在封二。
  第七条 鉴定文书的正文应根据检测分析资料进行编制,必须经过严格校审,避免错、漏。应当做到:
  (一)观点明确,表述准确,结构严谨,条理清楚,直述不曲,字词规范,标点正确,篇幅力求简短;
  (二)内容应简洁明了,计算、汇总数据过程尽可能在附件中表达,表格排版时应避免跨页;
  (三)引用的工程建设标准和规范的名称,应当在第一次出现时注明全称和编号,在第二次出现时可只用编号;
  (四)结构层次序数,第一层为“一、”,第二层为“(一)”,第三层为“1.”,第四层为“(1)”。
  第八条 鉴定文书一般包括如下内容:
  (一)工程概况或建筑物概况;
  (二)检测鉴定目的、范围及依据;
  (三)检测鉴定项目与内容;
  (四)检测检查、检测结果;
  (五)结构复核、验算结果;
  (六)综合分析、鉴定评级;
  (七)鉴定结论;
  (八)处理建议;
  (九)附件。
  第九条 鉴定文书正文应满足下列要求:
  (一)要对检测项目进行分类和对检测数据进行汇总。
  (二)应对引起工程质量(事故)原因进行分析,能分清问题的性质、类别及危害程度。
  (三)在对工程质量问题进行定性、定量分析和评级时,应该引用工程建设标准、规范和法规的有关条文。
  (四)达到委托鉴定目的要求,鉴定结论应与鉴定目的相适应。
第三章 附件资料
  第十条 鉴定文书的附件资料包括各种检测(测试)报告、现场记录、验算分析等资料。鉴定文书的附件是鉴定文书组成部分,应当附在鉴定文书的正文之后,且应列出附件目录或资料清单。
  第十一条 检测的形式可分为现场检测和室内测试,出具检测报告应符合下列要求:
  1. 应预先编制检测方案;
  2. 应符合相关检测标准要求;
  3. 应符合计量认证要求;
  4. 符合《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》的格式;
  5. 涉及强度与安全等需要计量认证的检测项目的要加盖检测机构公章或者检测专用章和计量认证章。
  第十二条 现场检测记录应符合下列要求:
  (一)填写工程基本信息,注明采用的检验方法;
  (二)记录内容与相关标准或设计要求宜采用对照表示法;
  (三)以图形、表格形式记录时至少有两个人签名。
  (四)以录像或照片的记录,应保持原始记录状态。
  第十三条 结构验算分析应符合下列要求:
  (一)结构计算时,计算步骤要有条理,引用数据要有依据,采用计算图表及计算公式应注明来源或出处;
  (二)当采用计算机计算时,应注明所采用的计算软件名称、代号及版本;
  (三)结构计算(复核)报告经计算、校对、审核人签字;
  (四)结构计算(复核)报告必须有注册结构工程师签字。
第四章 文书制作
  第十四条 鉴定文书制作应符合下列格式要求:
  (一)使用A4规格纸张打印制作;
  (二)封面:封面上部写明鉴定文书类别的标题:一般用小1号宋体,加黑,居中排列;封面中部写明工程名称、工程地点、委托单位,用3号仿宋体,居中排列;封面下部写明鉴定机构名称、日期,用3号仿宋体,居中排列;
  (三)正文标题:写明委托鉴定事项;
  (四)编号:写明鉴定机构缩略名、专业缩略语、年份及序号;
  (五)正文字体及行距:正文的标题采用小2号黑体,居中排列;编号为5号宋体,居右排列;一级标题采用3号黑体(需要时二级标题可采用4号黑体),文内4号采用仿宋体,阿拉伯数字用新罗马字体;两端对齐,段首空2字,行距一般为1.5倍;表格中的字及其附注的字可用五号字。日期、数字等均采用阿拉伯数字标识;
  (六)在正文每页页眉的右上角注明正文的共几页、第几页;
  (七)正文应由批准人、审核人、校对人、编写人签字,不得有涂改。签字区可设在封二或者正文的落款处。
  (八)正文制作日期处应盖报告专用章,并加盖骑缝章。
  鉴定文书一般应发出一式三份(特殊情况按委托要求发出份数)。
  附件:鉴定文书正文示范文本


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-15 09:54:08 | 显示全部楼层
司法鉴定文书示范文本之一






XX结构安全性鉴定报告
(标题:工程项目名称+鉴定项目的标题:一般小 1号宋体,加黑,居中排列)

粤建监站〔2008〕鉴字第 XX 号
(编号:包括司法鉴定机构缩略名、年份、文书性质缩略语及序号;年份、序号采用阿拉伯数字标识,年份应标全称,用方括号“〔〕”括入,序号不编虚位。3号仿宋体,居中排列)






工程名称:
工程地点:
委托人(机构):
(3号仿宋体)









广东省建设工程质量安全监督检测总站
二○○八年X月X日
(鉴定机构名称及报告日期:3号仿宋体,居中排列)


声  明
(2号宋体,加粗,居中排列)





1. 委托人应当向鉴定机构提供真实、完整、充分的鉴定材料,并对鉴定材料的真实性、合法性负责。
2. 司法鉴定人按照法律、法规和规章规定的方式、方法和步骤,遵守和采用相关技术标准和技术规范进行鉴定。
3. 司法鉴定实行鉴定人负责制度。司法鉴定人依法独立、客观、公正地进行鉴定,不受任何个人和组织的非法干预。
4. 使用本鉴定文书应当保持其完整性和严肃性。
(声明内容:3号仿宋体)









单位地址:广州市广州大道北193号新达城广场南塔写字楼 20楼
邮    编:510075
联系电话:020-37597713、37598376
(司法鉴定机构的地址、邮编及联系电话:4号仿宋体)


共    页第    页
                                                                                    


XX结构安全性鉴定报告
       (小2号黑体,居中排列)
粤建监站〔2008〕鉴字第X号
(5号宋体,右对齐)        

一、工程概况(一级标题:3号黑体, 段首空2字)
(一)工程基本信息(见下表1)
(二级标题:4号仿宋体或4号黑体,段首空2字)
(文内4号仿宋体,两端对齐,段首空2字,行间距一般为1.5倍,表格内一般为单倍行距。日期、数字等均采用阿拉伯数字标识。)

工程基本信息                      表1  
工程名称                工程地点       
建筑层数                建筑面积                结构类型       
开工日期        200X年X月X日        基础类型       
竣工日期        200X年X月X日        使用日期        200X年X月X日
建设单位       
设计单位       
施工单位       
勘察单位       
监理单位       



(二)鉴定原因
(略)



共    页第    页
                                                                                    
二、鉴定目的(一级标题:3号黑体, 段首空2字)
依据国家标准、规范和规程,对XX施工质量进行检测,鉴定其主体结构是否满足安全使用要求,并分析构件裂缝原因和加固后的结构安全性,为人民法院提供鉴定结论。
(文内4号仿宋体,两端对齐,段首空2字,行间距一般为1.5倍。日期、数字等均采用阿拉伯数字标识。下同)
三、鉴定范围(略)
四、鉴定依据(略)
五、检测鉴定内容(略)
六、检测鉴定情况(略)
七、分析意见(略)
八、鉴定结论
(一)结构裂缝原因(略)
(二)原结构施工质量(略)
(三)加固的施工质量(略)
(四)结构安全性评定
根据现场抽检的数据和结构验算,教学楼的上部承重结构安全性等级评为Du级,即严重影响整体承载,必须立即采取措施。
九、附件目录
附件1—1/2~2/2:混凝土构件截面尺寸检验记录表
附件2—1/1:楼板厚度检验记录表
附件3—1/5~5/5:混凝土钻芯法抗压强度检验报告
附件4—1/2~2/2:混凝土强度推算值
附件5—1/2~2/2:混凝土构件钢筋条数直径检验记录表
附件6—1/1:楼板钢筋间距及保护层厚度检验报告
附件7—1/1:钢筋力学性能检测报告
附件8—1/2~2/2:建筑物倾斜观测报告
共    页第    页
                                                                                    

附件9—1/2~2/2:楼板裂缝示意图
附件10—1/15~15/15:验算报告
十、报告编审人员(落款)

报告编审(鉴定)人员
编审人        姓  名        签  字        专业执业资格        司法鉴定证号
批  准                               
核  稿                               
校  对                               
编  写                               



(鉴定专用章)
二○○八年X月X日
(文书制作日期:用简体汉字将年、月、日标全,“零”写为“○”,居右排列。日期处加盖鉴定专用章红印)



说明:1.本司法鉴定报告各页之间应当加盖鉴定专用章红印,作为骑缝章。
2.对司法鉴定报告中需要解释的内容,可以在正文的落款后另加附注予以说明。(附注为4号仿宋体)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-15 09:54:51 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
一般鉴定文书示范文本之一






XX火灾后结构鉴定报告
(工程项目名称+鉴定项目的标题:一般小1号宋体,加黑,居中排列)

粤建监站鉴字〔2008〕XX号
(编号:包括司法鉴定机构缩略名、年份、序号;年份、序号采用阿拉伯数字标识,年份应标全称,用方括号“〔〕”括入,序号不编虚位。3号仿宋体,居中排列)












工程名称:
工程地点:
委托单位:
(3号仿宋体)












广东省建设工程质量安全监督检测总站
二○○八年X月X日
(鉴定机构名称+鉴定报告日期:3号仿宋体,居中排列)
共    页第    页
                                                                                    

XX火灾后结构鉴定报告
(小2号黑体,居中排列)
  粤建监站〔2008〕鉴字X号
         (5号宋体,右对齐)     
              目    录(小2黑体,居中排列)
一、工程概况………………………………………………2
二、检测鉴定目的…………………………………………3
三、检测鉴定范围…………………………………………3
四、检测鉴定依据…………………………………………3
五、检测鉴定内容…………………………………………3
六、检测情况………………………………………………3
七、受损分析与评定………………………………………6
八、鉴定结论………………………………………………7
九、建议……………………………………………………8
十、附件1~6
        (目录内容:4号仿宋体)
报告编审人员一览表
编审人        姓 名        签 字        专业执业资格
批   准                       
核   稿                       
校   对                       
编   写                       
(表内文字居中排列,4号仿宋体)
机构地址:广州市广州大道北193号新达城广场南塔写字楼 20楼
邮    编:510075
联系电话:(020)37597713、37598376
                                                 2008年X月X日
(鉴定机构的地址、邮编、联系电话及鉴定报告日期:4号仿宋体)  
共    页第    页
                                                                                    

一、工程概况(一级标题:3号黑体,段首空2字)
(一)工程基本信息(见下表1)(二级标题:4号仿宋体,段首空2字)
(文内4号仿宋体,两端对齐,断首空2字,行间距一般为1.5倍。表格一般为单倍行距。二、检测鉴定目的(一级标题:3号黑体,段首空2字)
依据国家和地方标准,对XX火灾后结构进行检测鉴定,为工程加固和继续使用提供依据。
(文内4号仿宋体,两端对齐,断首空2字,行间距一般为1.5倍。表格一般为单倍行距。日期、数字等均采用阿拉伯数字标识。下同)
三、检测鉴定范围
(略)。
四、检测鉴定依据
(一)《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292—1999);
(二)上海市标准《火灾后混凝土构件评定标准》(DBJ08-219-96);
(三)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007);
共    页第    页
                                                                                    
(四)《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344—2004);
(五)原设计图纸和火灾事故责任认定书。
五、检测鉴定内容
(一)火灾后混凝土构件外观检查和受损分区;
(二)火灾后受损柱的截面尺寸;
(三)火灾后受损构件的混凝土强度;
(四)火灾后受损构件的钢筋材料性能;
(五)火灾后柱的碳化状况。
六、检测情况
(略)。
七、受损分析与评定
(一)火灾对结构的影响
1. 火灾后混凝土强度
为了解火灾后混凝土强度,将混凝土芯样切片强度汇总见附件5。根据检测结果比较分析:
(1)重度区的柱截面混凝土剥落厚度在 40mm左右,局部剥落厚度可达到115mm,部分残余表层混凝土仍较疏松,但核心混凝土强度仍能保持原有的强度;梁表层和内层混凝土强度损失很明显;板混凝土强度损失很明显。
(2)中度区的梁、柱混凝土强度损失不明显;部分板的混凝土有剥落情况,板混凝土强度损失较为明显。
(3)轻度区和波及区的构件混凝土强度损失不明显。
(4)本次抽检发现柱3×J、3×C、10×H和梁7~8×D的芯样强度不满足原设计的要求,但其表层与内层的混凝土强度基本一致,且无混凝土剥
共    页第    页
                                                                                    
落、疏松等情况,暂不能确定是否为原施工质量问题。
2. 火灾后钢筋力学性能
(二)火灾后混凝土构件的评定
八、鉴定结论
受火灾影响,部分首层柱严重影响整体承载力,部分二层楼板、梁存在危险点,应做加固或置换后才能使用,具体结果表述如下:
(一)按受损程度将首层火灾区域划分重度、中度、轻度区以及火灾波及区,分区绘制成图见附件1。参照DBJ08-219-96标准将混凝土构件分为A、B、C、D四个等级进行评定,评定结果绘制成图(见附件6)。
(二)重度区的柱截面剥落厚度在40mm左右,局部剥落厚度可达到115mm,部分残余表层混凝土仍较疏松,但核心混凝土强度仍能保持原有的强度;梁表层和内层混凝土强度损失很明显;板混凝土强度损失很明显,部分板已被烧穿,仅剩水磨石面层。
(三)中度区的梁、柱混凝土强度损失不明显;部分板有剥落情况,板混凝土强度损失较为明显。
(四)轻度区和波及区的构件混凝土强度损失不明显。
(五)重度区构件的钢筋力学性能满足规范要求,加固时原钢筋可以利用。
九、建议
(一)评为D级的柱、梁应作加固后使用,D级的板应做置换处理;评为C级的柱、梁和板应做补强或加固后使用;评为A、B级的构件除少数做补强外,进行表面处理后使用。
     (二)抽检发现部分构件的混凝土强度低于原设计要求,怀疑不是火灾的影响。由我站继续对中度和轻度受灾区域的柱、梁进行扩大检测,
共    页第    页
                                                                                    
发现问题一并处理。
(三)检测中截取柱、板钢筋处应采用相同直径钢筋补焊;部分构件截面损失严重,清创加固时应做支撑防护。



(鉴定专用章)
二○○八年X月X日
(文书制作日期:用简体汉字将年、月、日标全,“零”写为“○”,居右排列。日期处加盖鉴定专用章红印)

说明:1. 本鉴定报告各页之间应当加盖鉴定专用章红印,作为骑缝章。
2. 对鉴定报告中需要解释的内容,可以在正文的落款后另加附注予以说明。(附注为4号仿宋体)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-15 09:55:12 | 显示全部楼层
一般鉴定文书示范文本二






XX结构实体检验鉴定报告
建筑面积(m2)                建筑层数       
结构类型                基础类型       
开工日期                持 力 层       
竣工日期        (在建)        使用日期        (在建)
建设单位       
设计单位       
施工单位       
勘察单位       
监理单位       

(二)检测鉴定原因
本工程在施工过程中,发现混凝土试块强度检验评定不合格,依据GB50204—2002第7.1.4条,XXX委托我站对该工程结构实体进行检验。
二、检测鉴定目的(一级标题:3号黑体,段首空2字)
依据国家现行标准、规范和规程,对XX工程结构实体进行检验,为建设单位了解工程质量状况并作为处理问题的依据。
(文内4号仿宋体,两端对齐,断首空2字,行间距一般为1.5倍。表格一般为单倍行距。日期、数字等均采用阿拉伯数字标识。下同)
三、检测鉴定范围
(略)。

共    页第    页
                                                                                    
四、检测鉴定依据
1.《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS 03:2007);
2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001);
3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002);
4.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/ T23—2001);
5. 提供的原设计施工图纸。
五、检测鉴定内容
(一)梁、柱混凝土强度检测;
(二)楼板检验。
六、检测情况(缩略)
(一)梁、柱混凝土强度检测
(二)楼板检验
1. 楼板厚度检验
2. 楼板混凝土强度检测  
3. 楼板钢筋间距检验
4. 楼板钢筋混凝土保护层检验
七、检测鉴定结论
(一)梁、柱混凝土强度不满足设计要求。
(二)混凝土楼板
1. 除第2、10和11层外,其余各层抽检的楼板混凝土强度不满足设计要求;
2. 抽检24块楼板厚度仅2块满足设计要求。
3. 抽检30块板共90处的钢筋间距,44%的允许偏差不满足GB50204—2002第8.3.2条规定。
4. 根据GB50204—2002第10.1.5条,楼板钢筋混凝土保护层不合格,
共    页第    页
                                                                                    
其中95%以上的支座负筋保护层厚度明显偏大。
七、建议
由原设计单位根据本报告进行结构验算后,对不满足安全要求的构件进行加固处理。必要时,根据验算或加固的需要可对构件进行补充检测。



(鉴定专用章)
二○○八年X月X日

(文书制作日期:用简体汉字将年、月、日标全,“零”写为“○”,居右排列。日期处加盖鉴定专用章红印)

说明:1. 本鉴定报告各页之间应当加盖鉴定专用章红印,作为骑缝章。
2. 对鉴定报告中需要解释的内容,可以在正文的落款后另加附注予以说明。(附注为4号仿宋体)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-27 11:01:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
非常详细,本人是云南的,做起来和你们的差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 12:37 , Processed in 0.059671 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表