工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 4610|回复: 8

[新问题] 请教室内空气检测中关于样板房的问题

[复制链接]
发表于 2013-2-28 19:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
       各位大大,请教下室内空气检测中关于样板房的问题,抽样减半中的样板房是怎样理解,比如说一栋楼要装修前,取三两间代表性的房子提前装修,完了作为空气检测的样板房间,检测合格了,这栋房间的所有房子都按样板房的模式装修(包括装修施工,材料。。。)。那么这栋楼的室内空气检测室就可以减半取样了。是这样的吗?
      还有就是我以前给委托单位做检测方案的时候,经常住宅里的卫生间很多,都算是一间房这样按5%抽检的话,委托单位经常嫌测点太多(是按测点收费的)。问下做过这类检测的同仁,你们这个是怎么做的?顺便说下我这是在深圳。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-3 12:48:04 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-4 16:06:24 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-4 16:12:29 | 显示全部楼层
抱歉是GB 50325-2010
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-6 13:19:58 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 15:36:29 | 显示全部楼层
1、样板房检测合格,抽检房间数减半。

2、卫生间是独立空间单元,应算一间,包括厨房也是如此。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 17:28:44 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
1、GB 50325-2010规定中也没说太清楚,我认为样板房单独列出来检测,检测合格后,其他多数房间按规定减半。

2、如果是装修后的房间,卫生间算是独立空间单元,应算一间,如果是未装修的房子,空间都比较流通,可以按照面积来布点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-21 16:16:33 | 显示全部楼层
aoniya 发表于 2013-3-20 17:28
1、GB 50325-2010规定中也没说太清楚,我认为样板房单独列出来检测,检测合格后,其他多数房间按规定减半。 ...

现在未装修的房子基本都是没门的,按空间流通的话,全是大通间,按面积不妥,还是应按已形成独立的单元来算。再说现在卫生间和厨房防水材料使用较多,宜造成超标现象,是重点监控对象。

反正这个规范就是国家给个政策,大家赚钱,怎么算还有个经济效益的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-25 10:58:13 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
xyhds 发表于 2013-3-21 16:16
现在未装修的房子基本都是没门的,按空间流通的话,全是大通间,按面积不妥,还是应按已形成独立的单元来 ...

对的,既然是建筑工程验收阶段的检测,那每个房间都是相互流通的大空间,应该按所有单元选择检测比例,一户按面积设置检测点数量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 07:24 , Processed in 0.071907 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表