[已解决] 有没有搞水利工程检测的,虚心求教!!!

[复制链接]
发表于 2013-3-20 09:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
以前砂石都按JGJ52-2006做,现在打算按水利标准换SL352-2006来做,但是粗骨料的颗粒级配筛分计算后按什么判定?JGJ和GB还有个表可以查,水利的怎么办呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 09:58:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 oiod123 于 2013-3-20 10:09 编辑

简单啊,就是按水利的评判就好SDJ 207-82(水利有效)和DL/T 5113.1-2005还有SL 251-2000;看你喜欢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-20 10:09:29 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-21 04:13:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2013-3-22 06:08 编辑
saltus 发表于 2013-3-20 10:09
我只想问颗粒级配怎么判定啊

SDJ207-82
SDJ207-82.jpg

DLT 5151-2001 水工混凝土骨料试验规范
DLT 5151-2001 水工混凝土骨料试验规范.jpg
DLT5144-2001水工混凝土施工规范
DLT5144-2001水工混凝土施工规范.jpg


你没有说清楚委托方的要求,比如“单粒级”、“二级配”、“混合二级配”、“三级配”、“混合三级配”、“四级配”混凝土用碎石还是碾压混凝土用或者是碾压堆石坝用的,无法给你更详尽的回答。这些要求往往在施工规范上和设计说明上。
SL352-2006是试验的方法标准,另外一个是检查试验结果是否可以使用的判定标准,一般单一的试验都只需要这两个(还不能过多,以免造成冲突,多参数的例外,比如水泥方法标准要几个,判定标准一个),这些问题应该在签订合同时就和委托方谈好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-21 14:30:49 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
SL352-2006没有具体的判定标准,所以不用判定,只是看它能不能满足配合比的要求就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-1 13:26:50 | 显示全部楼层
上海邑成测试设备有限公司,我们专业做海洋水利方案。有需要可以查询我们的产品!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-2 09:38:20 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-6 14:37:28 | 显示全部楼层
做试验用SL352-2006  是试验方法
出报告用DLT 5144-2001水工混凝土施工规范 评定
回复 支持 反对