[已解决] 高分子防水卷材 片材 试验

[复制链接]
发表于 2013-5-11 19:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
适用规范GB 18173.1-2006 复合片 树脂类 FS2中规定了常温和60℃下拉伸强度为≥60 和≥30;但是试验要求是要做纵向和横向拉伸;现在规范只是笼统的说了拉伸强度≥60 和≥30  ;哪拉伸强度到底是去纵向还是横向呀???
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-14 10:17:40 | 显示全部楼层
规范不是有了  中横向个5个吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 08:24:55 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
不论横向还是纵向,常温都是大于等于60,60度时是大于等于30,取中位值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-17 14:01:10 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 07:57:44 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 09:16:56 | 显示全部楼层
GB 18173.1 从2013年6月1日起执行2012的标准,裁样应该是纵横向各5个哑铃状试样,不论是纵向还是横向,在不同温度下试验都应该符合标准要求强度。厚度的测量取值和抗拉强度的结果都取中位数。