工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 5368|回复: 8

[已解决] 土工试验

[复制链接]
发表于 2013-5-22 12:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现在遇到一个问题,请师哥师姐帮帮忙。我们这儿有一个土方回填工程,采用砂夹石3:7的比例压实,砂为本地特细砂,石子为5-50的卵石,50石子比较少。
施工方送原材料请另一个试验室做了击实试验,报告上最佳含水率为5.2%,最大干密度为2.24g/cm3.
我们实验室去现场取样回来,做了击实试验,最佳含水率为7.5%(但是击实后样品比较稀,会有让性)。最大干密度为2.44g/cm3。
还有一个问题就是现场去取回来的土根据计算,其干密度超过了最大干密度(这让人有点蛋疼)。
就这两个问题,还请做过试验的师哥师姐帮我分析一下是什么原因。还有就是最好是有做过这类砂夹石的大哥些提供一下砂夹石的密度数据。
小弟不胜感激哈
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-22 13:46:36 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 检测币

本帖最后由 资深民工 于 2013-5-25 13:40 编辑

1.两个击实试验不是同时取样,由于原料及配差异出现结果不同完全可能。
2.你所做的击实试验有让性,说明含水量偏大原料含泥量高成为“橡皮土”,所得到的最大干密度偏低。
3.现场试验压实度超过100%的问题,因素有,一个是你的室内试验数值偏低,另外就是现场振动碾压机械功率远大于你的室内击实功率,再就是原料级配的变化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-22 16:00:40 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
是不是现场级配发生了改变?
与实验室标准击实的级配不一致,导致数据偏大。5比5
4比6了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-4 16:46:24 | 显示全部楼层
多半是你的设备有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-4 18:49:09 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-5 16:58:11 | 显示全部楼层
你后来重新取样击实更以前的密度有出入是肯定的,还有压实度超百 都是级配变化了导致的。这种情况你必须把砂和石分开,然后按不同的掺石比例20% 30 % 40 % 50 %60% 70%的比例,分别击实,画出含石率和最大干密度曲线图,和含水量和最大干密度曲线图,然后建立线性回归方程及拟合曲线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-5 16:59:07 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-9 09:57:47 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-1 12:25:52 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 09:26 , Processed in 0.048699 second(s), 27 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表