工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 6347|回复: 8

[已解决] 商品混凝土(泵送配合比)没有泵送的话回弹按什么计算?

[复制链接]
发表于 2012-3-19 17:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现在现场有的二次结构也是用的商品混凝土(泵送配合比),没用泵送上去是不是也按泵送计算?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-19 17:42:11 | 显示全部楼层
如果配合比是按泵送做的,不管施工是否泵送均应按泵送计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-23 20:59:10 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
gczljc 发表于 2012-3-19 17:42
如果配合比是按泵送做的,不管施工是否泵送均应按泵送计算。

求教,这个说法有什么依据标准吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-25 07:35:45 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 18:52:05 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-10 13:54:48 | 显示全部楼层
根据GJG/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》之条文说明6.2.2
“泵送混凝土在原材料、配合比、搅拌、运输、浇筑、振捣、养护等环节与传统的混凝土都有很大区别。为了适用混凝土技术的发殿,提高回弹法检测的精度,把泵送混凝土进行单独回归......”
看来商品混凝土(泵送配合比),没用泵送上去,浇筑、振捣环节发生了改变,可能也影响了其强度,采用何种曲线有待研讨
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-23 09:51:41 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-7 10:47:40 | 显示全部楼层
采用何种曲线有待研讨
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-19 09:58:40 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 09:47 , Processed in 0.043695 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表