[新问题] 求砼各标号的抗折强度?

[复制链接]
发表于 2013-11-7 14:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问一下,混凝土对应的各种标号,它们的抗折强度相对应的是多少,哪个标准上面有说明?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-14 16:48:15 | 显示全部楼层
二者有一定关系,不是对应的关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-14 22:35:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2013-11-15 04:36 编辑

搞不懂为什么提这样的问题,不敢确认自己的试验成果?还是想根据抗压强度来编造抗折强度报告?
因为混凝土不是单质,虽然抗压强度与抗折强度有相关性,但是受种种因素影响较大(特别是外加剂),没有哪个写规范的专家敢打这个包票,没有你期望的有对应值的规范。
一般来说,混凝土的抗折强度是抗压强度1/5~1/10.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-19 11:29:03 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2013-11-14 22:35
搞不懂为什么提这样的问题,不敢确认自己的试验成果?还是想根据抗压强度来编造抗折强度报告?
因为混凝土 ...

这些我都知道啊!可是我们工地上的人不讲道理。他说他们的标准是C30的折抗的一定要达到4.5,翻阅了很多资料,一直都没找到相关的根据,所以请教一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-19 14:21:03 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2013-11-20 03:48 编辑
lou123 发表于 2013-11-19 11:29
这些我都知道啊!可是我们工地上的人不讲道理。他说他们的标准是C30的折抗的一定要达到4.5,翻阅了很多资 ...


他们的标准?喊他提出来。4.5在1/5~1/10之间,如果他们有这个指标要求,那么他们在委托做混凝土配合比试验时就该提出,看合同明确责任。只要需要,还可以更高,比如掺钢纤维,拿钱来什么都好办。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-20 10:03:07 | 显示全部楼层
具体问题具体分析研究,检测试验是做出来的数据,不是想出来的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-20 15:36:43 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报