工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 6637|回复: 6

[新问题] 植筋检测问题

[复制链接]
发表于 2014-3-28 10:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
后锚固检测规范中一个检验批中不合格试样不超过5%应另取3根做破坏性检测怎么理解,是不超过检测数量的5%还是检验批数量的5%?比如植筋数量3000根,按规范是做3根,只要有一根不合格怎么算都已经超过了5%,这样规范中这句话不变成了废话,也就不存在再取3根做破坏性检测的情况了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-21 10:38:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 a楚西 于 2014-6-21 15:22 编辑

问题零回复??
植筋3000为一批,按新规范仅非生命线工程、非结构工程按0.1% 算刚好3根(本就不得少于三根)
如有一根不合格,达不到总量的3.3%,所以它就该判为合格
(不重要的工程可以理解,即不重要,批量也不可能这么大,仅是例子)
按生命线工程取3%,得取30根;如有1~2根不合格,则要取3根做破坏试验,合格的话就可判合格;有3根及以上就直接不合格了;
重要工程1%,得取10根;有1根就直接不合格了;
只有5根的话,那就是得全合格才合格啊!
好象没有什么问题呀???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-25 11:57:40 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
积极互动回复不仅体现求助真诚,也有利于问题快速全面的解答哦。建议认真回复每条解读。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-2 17:05:44 | 显示全部楼层
你的意思是我说的情况中抽检的三根中如果有一根达不到设计要求判合格?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-2 17:06:22 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
合格的定义是一组中三根应该全部合格才能算这一检验批是合格的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-15 14:08:57 | 显示全部楼层
3000根里面抽检3根,不合格试件是指占总的检验批的数量还是指被抽检的试件,如果是被测对象,有一根不合格是33.3%,跟规范规定的5%相差甚远
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-3 15:43:33 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
按新规范仅非生命线工程、非结构工程按0.1% 且不得少于5根的哦,不足100根的取3根。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-25 06:52 , Processed in 0.098456 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表