资深民工 2020-11-20 11:42
有,但是百度网盘可能我分享过多被禁止分享了。由于太大,大于2G也不便于用其他方法分享。
rongjunvk 2020-11-20 11:38
建设部试验视频全套的有吗  459864798@qq.com
资深民工 2020-11-20 10:41
太新还没有看到
发布时间: 2020年11月19日 现发布《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG 3420—2020),作为公路工程行业标准,自2021年3月1日起施行。
昨天发布的今天就想得到,太不可能。
lighthaha 2020-11-20 10:34
有没有 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420—2020
菠萝呀 2020-11-15 22:39
我不是广东人,刚刚接触混凝土不久
资深民工 2020-11-14 18:17
你在广东,广东人?怎么思维如此狭窄?
我说按照混凝土来做,就是说水泥砂浆与混凝土一样遵循保罗米公式,就是说在一段内混凝土强度与灰水比呈正比例关系。
菠萝呀 2020-11-14 17:29
但是就是水工规范的混凝土配比用体积法来算,很麻烦
资深民工 2020-11-12 21:53
没有,砂浆在工程中不是很重要,相关资料很少见。重要的砂浆只见于锚杆、锚索灌注。
你做水工的?水泥砂浆就是粗骨料为0的混凝土,当成混凝土来做就行。
菠萝呀 2020-11-12 21:27
你好,那你没有关于配比体积比的相关资料呀,现在主要是水工的体积比有这个资质
资深民工 2020-11-12 14:52
没有,这种提法本来是不严谨的通俗的施工单位使用的。在实际工作中本人是使用质量比,并在报告中注明。
在施工单位中类似的不能在试验报告中出现的说法还有许多,比如:五眼砂、七眼砂、喷浆、高线……
菠萝呀 2020-11-12 14:19
你好就是1:3的水泥砂浆指的是质量比在哪一本规范或者资料上面有介绍吗
资深民工 2020-11-9 20:47
你再仔细思考这两个概念的定义就会有答案。
菠萝呀 2020-11-9 20:15
你好,我想问就是淤泥质土的干密度达到1.62,最优含水率比塑限大一点,这种情况合理吗
资深民工 2020-11-4 15:26
没有,只是过去配制砂浆时用过。
水泥砂浆强度与混凝土相同,存在灰水比与强度的关系,常用砂浆可达1/8,1/3强度太高,只在锚杆灌注时可遇到,但是需要加减水剂,否则因为水泥多,砂浆是粘稠的无法使用。
菠萝呀 2020-11-4 15:07
1:3的水泥砂浆的水泥案例吗
资深民工 2020-11-4 09:50
是指水泥与砂的质量比,这个强度很高了,一般用不到。