工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1771|回复: 3

[建筑材料检测] 钢筋机械连接常见的质量问题及对策

[复制链接]
发表于 2012-6-1 08:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
    目前,钢筋机械连接由于成本合适、操作简便、连接可靠,在工程施工中得到越来越广泛的应用。但在实际应用中存在一些常见的质量问题未引起施工现场建设各方的重视,钢筋机械连接管理上的、操作质量上的问题频繁在施工中发生。
一、   钢筋机械连接常见的质量问题
1、  钢筋机械连接接头分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个性能等级,一般设计文件不明确接头的性能等级。而施工单位在编制施工组织设计或施工方案时未明确接头性能等级,现场监理机构在审核方案时又往往忽视接头的质量要求。因此,项目监理细则中也不反映钢筋机械连接接头的质量控制措施和验收程序与标准。
2、钢筋机械连接套筒型式检验报告多数缺直螺纹或锥螺纹接头拧紧扭矩值,套筒合格文件少有标明几何尺寸以及批号,套筒实物也无批号,造成现场核验的困难。
3、直螺纹接头现场加工较少对钢筋端部切平或镦平后加工螺纹,螺纹加工后缺专用螺纹量规检验工序,螺纹长度偏差大于公差值。
4、施工现场螺纹连接接头常见两头不露丝头、两头露丝头相差2-3丝,或单边露丝3-5丝扣。
5、对机械连接接头的质量验收现场主要是查验接头试件的检测报告,认为报告合格则接头实体质量合格。
6、施工现场对直螺纹连接接头的质量检查不够认真,未按规定抽取10%的接头进行拧紧扭矩校核,螺纹接头安装后拧紧的真实状况不能反映。
7、套筒挤压钢筋接头两端无插入套筒深度的明显标记,压痕直径的波动范围未使用专用量规进行检验。
二、对策
1、结构设计图纸中应列出设计选用的钢筋接头等级和应用部位。
2、施工组织设计或施工方案应根据图纸选用的钢筋接头等级和应用部位,细化工序要求和验收标准。接头加工和安装前,项目部应重视对操作人员上岗前的技术质量交底,过程中加强检查,检验批完成后及时组织验收。当现场操作人员不是很熟悉工艺标准时,应制作工艺试件检测合格后方可组织实体施工。
3、监理细则应根据方案中列出的钢筋接头工序要求和质量标准,结合规范、标准细化质量控制点,安排专人强化过程控制和验收终检把关。
4、施工现场应加强对钢筋机械接头套筒质量证明文件的查验,突出合格证中规格、几何尺寸、生产批号与母材和套筒实物的核对。
5、直螺纹接头现场加工钢筋端部应切平,钢筋丝头长度应严格控制公差为0-2螺距,丝头精度应用直螺纹量规检验。螺纹接头安装后按检验批抽取其中10%的接头进行拧紧扭矩校核,拧紧扭矩值不合格数超过被校核接头数的5%时,应重新拧紧全部接头,直到合格为止。
6、套筒挤压钢筋接头安装,钢筋端部不得有局部弯曲,端部应有检查插入套筒深度的明显标记(如油漆线),压痕直径的波动范围应使用专用量规进行检验。
7、现场截取抽样试件后,原接头位置的钢筋可采用同等规格的钢筋进行搭接连接,或采用焊接及机械连接方法补接。

回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-24 09:47:17 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-4 10:16:45 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
"钢筋丝头长度应严格控制公差为0-2螺距"   这段不太理解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-4 14:23:35 | 显示全部楼层
学习,充实下知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-13 14:24 , Processed in 0.467546 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表