[建筑材料检测] GB/T28900-2012 断后伸长率、最大力总延伸率

[复制链接]
发表于 2018-8-14 16:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  GB/t28900-2012中断后伸长率 还是根据228.1 进行检测还是必须用引申计检测,最大总伸延伸率 中手工法检测  Ag 是怎么求得的
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-17 21:07:03 | 显示全部楼层
打点后,拉断再用量具测量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-19 14:08:19 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我也是最近才弄明白      
TIM截图20180819142407.jpg )/L*100    (其中L表示原始标距100mm)  在1499.2-2007里面那个是错的
在这个28900规范里面只是省略了计算步骤然后给换算过来了      实际都是一样的    你算的过程没什么变化,只是把延伸率乘以100然后把弹性模量除以100换算的
TIM截图20180819141208.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-19 17:53:19 | 显示全部楼层
nh298210 发表于 2018-8-19 14:08
我也是最近才弄明白      
)/L*100    (其中L表示原始标距100mm)  在1499.2-2007里面那个是错的
在这个 ...

谢谢  分析很到位   那断后伸长率 还是按照228.1中 的要求计算是吧;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-20 09:36:19 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
nh298210 发表于 2018-8-19 14:08
我也是最近才弄明白      
)/L*100    (其中L表示原始标距100mm)  在1499.2-2007里面那个是错的
在这个 ...

多谢!28900省略了计算步骤,不如1499.1、1499.2附录中说的清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-20 14:16:49 | 显示全部楼层
坦然 发表于 2018-8-19 17:53
谢谢  分析很到位   那断后伸长率 还是按照228.1中 的要求计算是吧;

是的。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-7 08:47:40 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
最大力总延伸率试验是不是可以理解为试验步骤方法还是按GB/T1499.2-2007附录A进行,计算按GB/T28900-2012标准中要求的公式计算?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-7 09:15:16 | 显示全部楼层
228.1是采用引伸计测最大力总延伸率的,现在是采用手工还是采用引伸计?采用手工是不是就只能用GB/T1499.2-2007附录A进行检测?在有就是GB/T28900-2012、GB/T228.1-2010、GB/T1499.2-2018标准中都是Rm——抗拉强度,Rm在GB/T1499.2-2018强度表格中标识的是:比如HRB400E的钢筋Rm为540MPa,标准GB/T1499.2-2007附录A计算公式是Rom——抗拉强度实测值。以后计算按照GB/T28900-2012标准公式的话:比如HRB400E的钢筋Rm为540MPa,这样理解是否正确?请各位大佬给予指点,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-7 09:47:05 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
nh298210 发表于 2018-8-19 14:08
我也是最近才弄明白      
)/L*100    (其中L表示原始标距100mm)  在1499.2-2007里面那个是错的
在这个 ...

回复的真详细
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-11 20:14:23 | 显示全部楼层
nh298210 发表于 2018-8-19 14:08
我也是最近才弄明白      
)/L*100    (其中L表示原始标距100mm)  在1499.2-2007里面那个是错的
在这个 ...

你好,GB28900中的Ag最大力塑性延伸率没有说明什么计算?还有1499.2-2007附录A中的E(弹性模量)是有单位的MPa,是可以除掉的,然而28900中的2000是没单位的,Rm/2000的单位是MPa、请教这两个你什么理解?