[新问题] 砖抗压强度的尺寸问题?

[复制链接]
发表于 2022-7-15 15:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
按GB/T2542-2012第7章抗压强度第7.1.2测量设备为钢直尺(分度值 不应大于1mm),第7.5试验步骤说测量每个试验连接面或受压面的长宽尺寸,但未说单值是精确至多少,是否可以测量单值时直接精确至1mm?广西这边单值全都是精确至0.5,说实在的,有些砖的长度测量用砖用卡尺根本测不了,所以我想问下各省是填单值精确至多少,我是比较倾向用钢直尺测量,测出来精确到1mm
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-20 14:43:59 | 显示全部楼层
规范7.5里面提到了平均值精确到1mm,但没有提到单值的。个人理解是这样,对于这样没有要求的,如果我们的设备精度比规范要求更高,那就不会有问题。这个类似于钢筋断后标距,规范上说了准确到±0.25mm,但是在228.1实施指南里面也提到了,虽然规范上是要求了准确到±0.25mm,但如果设备精度满足,能读到±0.01mm,肯定更准确
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-7-16 08:17:42 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-18 09:18:27 | 显示全部楼层
同广西,我们公司的记录表是单值用砖用卡尺测,精度0.5,然后修约到1mm.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-19 11:01:09 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-19 17:33:39 | 显示全部楼层
帐号找不回 发表于 2022-7-19 11:01
我还是觉得你们这个才是正确的

2542的抗压强度试验中所要求的仪器是本身就是钢直尺,现在的小钢直尺量程都是300mm,0-100mm精度是0.5mm,100-300mm精度是1mm,但是砖分成两半截基本都大于100mm的,所以还是用钢直尺方便。减轻工作量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册