     自从国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版)颁布实施以来,其中与钢筋有关的新标准新内容受到了工程界的普遍关注,特别是第5.2.2条款提出了针对部分框架、斜撑构件(含梯段)中纵向受力钢筋强度、伸长率等技术参数要求的规定,其目的是保证重要结构构件的抗震性能。
    新标准中对牌号带“E”钢筋的解释是专门为满足第5.2.2条款提出的性能要求生产的钢筋,其表面必须轧有专用标志。此为强制性条文,必须严格执行。究竟带E抗震钢筋和普通钢筋区别在哪里?如何体现带E钢筋在工程使用中的抗震优越性?国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部份:热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007中第7.3.3条款作出如下规定:牌号后加E的钢筋除应满足:a)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25;b)钢筋实测屈服强度与屈服强度特征值之比不大于1.30;c)钢筋的最大力总伸长率不小于9%这三条要求外,其他要求与相对应的已有牌号钢筋相同。也就是说,带E钢筋的化学成分、碳当量限值以及抗拉强度、屈服强度、强度设计值、弹性模量等基本力学性能指标的取值与不带E的同牌号热轧带肋钢筋相同。相关资料表明,带E钢筋冶炼、轧制的坯料成分组成与普通钢筋相同,只是实际生产过程中的工艺路线不同。
    从新标准对带E抗震钢筋的三条规定要求来看,主要针对钢筋强度和伸长率的实测值在技术指标上作了一定的提升,如第一条对抗震钢筋规定从屈服到拉断还应承受25%以上的拉力;第二条保证钢筋屈服强度离散性不会过大而影响到设计对结构延性要求的效果;第三条由对普通钢筋规定的最大力总伸长率不小于7.5%提高到不小于9%。这些技术指标的提高,加强了钢筋的抗震能力,保证了结构构件在地震力作用下具有更好的延性。
    因此,带E抗震钢筋和普通钢筋的本质区别就是使钢筋获得更好的延性,从而能够更好地保证重要结构构件在地震时具有足够的塑性变形能力和耗能能力。望各单位应提高对带E抗震钢筋的认识和理解,在工程建设中能够正确使用此类钢筋,避免误用,确保工程质量安全。