一、模拟下雨方式,采取有压力水对门窗进行淋水检测。每层设置一个横向淋水带,淋水检测时间不少于1小时。
二、淋水时,水平管在外窗墙面均匀布置,以检查窗体及墙面渗漏隐患。
三、本工程采用临时水做淋水检测,应保证淋水管内临时水的水压和持续淋水时间符合要求,并确保底层墙面上的水流量满足检测要求。
四、本工程选择镀锌钢管(PPR管)具有较好刚度的材料制作引水和淋水管件,引水管从被淋水层次上一层户内外窗引出,并做有效固定,保证淋水管不变形(每2米设置不少于1个引水管或固定管)。
五、淋水管管径宜为20mm,距窗表面距离为100-150mm,喷水孔用手枪钻等工具加工,喷水孔成直线均匀分布,喷水方向和水平方向角度宜为30°左右,孔径4-5mm,孔间距100-150mm,水量为采取增压泵增压取水,最远端淋水点水压力一般不宜小于1.5kg,确保在外窗表面形成水幕(如下附图)。
六、外窗淋水后定时进户目测观察检查外窗及周边有无渗漏现象。发现有渗漏水、渗湿、印水现象的部位作醒目标记,查明渗漏原因,并将检查情况作详细书面记录。