工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2981|回复: 1

[幕墙门窗检测] 外窗淋水试验方案

[复制链接]
发表于 2014-3-21 08:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

2.png


一、模拟下雨方式,采取有压力水对门窗进行淋水检测。每层设置一个横向淋水带,淋水检测时间不少于1小时。
二、淋水时,水平管在外窗墙面均匀布置,以检查窗体及墙面渗漏隐患。
三、本工程采用临时水做淋水检测,应保证淋水管内临时水的水压和持续淋水时间符合要求,并确保底层墙面上的水流量满足检测要求。
四、本工程选择镀锌钢管(PPR管)具有较好刚度的材料制作引水和淋水管件,引水管从被淋水层次上一层户内外窗引出,并做有效固定,保证淋水管不变形(每2米设置不少于1个引水管或固定管)。
五、淋水管管径宜为20mm,距窗表面距离为100-150mm,喷水孔用手枪钻等工具加工,喷水孔成直线均匀分布,喷水方向和水平方向角度宜为30°左右,孔径4-5mm,孔间距100-150mm,水量为采取增压泵增压取水,最远端淋水点水压力一般不宜小于1.5kg,确保在外窗表面形成水幕(如下附图)。
六、外窗淋水后定时进户目测观察检查外窗及周边有无渗漏现象。发现有渗漏水、渗湿、印水现象的部位作醒目标记,查明渗漏原因,并将检查情况作详细书面记录。

外窗淋水试验方案.zip

133.17 KB, 下载次数: 31

售价: 3 检测币  [记录]

回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-12 10:14:16 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-25 13:04 , Processed in 0.074513 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表