在好几家的水利检测公司的钢筋检测报告中发现原始标距为5d(d>20mm时),10d(d<20mm时)两种情况,而且都没有重量负偏差的检测项目。请教大神们怎么看?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-6 07:07:18 | 显示全部楼层
你都没说执行的什么标准?水工方面重量偏差也不是必检的,爱检不检!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-6 07:53:40 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-6 21:56:11 | 显示全部楼层
"5d(d>20mm时),10d(d<20mm时)"这显然是不对的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-9 09:00:08 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
看标准GB/T228.1--2010或标准GB/T28900--2012没有特殊规定一般5d
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-9 17:14:09 | 显示全部楼层
肯定不行,没有钢筋的重量偏差,规范中要求有规定,你现在可以申请资质认定钢筋力学性能扩项项目,首先跟其他实验室进行比对,其次,做原始记录,出具报告,比对数据结果分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 23:09:10 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
重量偏差好像是必须要做的!混凝土结构施工规范要求的